ATX电源检测方法:
脱机待机下,测试整流后的两个大滤波电容上应有+300V左右的直流电压,ATX14脚(绿线,PS-ON信号)应该有3.6~5V,LM339的13脚(PG)应该为0V,ATX紫色线上应该有+5V,其他各脚为0V。
短接绿、黑线启动电源后,ATX绿线PS-ON就为0V,PG为5V,同时ATX其他各脚应有正常的电压输出。继续测量7500或494的第12脚供电脚应12V~20V的直流供电,第13、14、15脚应有从内部输出的5V,第4脚(死区,保护脚)正常时为0V,第8脚、第11脚应有1.5~2V的驱动电压输出。哪一点电压不对,查其相关电路,即可找出故障元件。
再补充一些常见故障部位:
1、电源保险断
前级的热敏电阻,整流桥,滤波电容,两个电源管,后备电源部份的电源管,都是首要检查是否短路。
2、上电有300V高压
检查5VSB是否有输出,如有,再检查开关电源控制器4脚电压,如是4V左右,是电源保护了,检查各电压的取样电阻和LM339,不过经验说来,快速整流管短路引起的保护占多数,输出滤波电容爆浆引起也有。另两个电源管的控制极上的电阻和二极管也要检查,虽然开关电源管没短路,它们的损坏机率不大,不可忽略,一定要检查一下。
常见产生保护问题可能出现的部位:
(1) 5V12V快速整流管短路
(2) 其中一个电压的取样电阻烧断或阻值有变化
(3) 输出滤波电容爆浆
(4) 电压输出短路
(5) LM339高低电平输出异常
3、5VSB无输出
(1) 启动电阻(几百K左右大小)烧坏或阻值有变化,这个损坏最多
(2) 电源管开路或短路
(3) 后备电源电源管外围电阻或二极管损坏
(4) 5VSB输出端整流二极管短路