楼主说第一次检查低压0.53MP,电流5.7A,室温27度,额定电流才5.1A,因机器刚安装3个月,怀疑安装排空不净有道理,但也不会是內机问题,毛细管也可排除,如果系统低压部分有任何情况低压压力会较正常低。以你初始接触该机检测到的现象为原始依据,判断故障点应在外机高压部分或四通阀,1.冷凝器分支有焊堵,但不知楼主有询问用户3个月来的使用情况,如确有焊堵的话,在大热天这台机是无法长时间使用的,开制冷时间不长压机就会热保护,这个得询问用户使用情况,和较长时间试机才能观察得出;2.安装工安装时,没有将喇叭口螺帽里的密封垫片取出,在并紧螺帽时垫片被压烂,橡皮渣渣有卡在四通阀的某个部位导致四通阀轻微串气。
以上分析供楼主参考
 楼主| 发表于 2015-10-23 16:12:15 | 显示全部楼层
四通阀两管冷两管热属于正常。轻微串气这个也有可能。我想可能是1,安装密封垫片的喇叭口有小漏,2,可能是垫片被压烂被抽到内机分支接口处卡住,导致制冷效果不好。现在已经安装好了,因为客户房间有点大22平方左右,所以运行50分钟久一点才测试数据。环境温度34度,低压0.45MP,电流5.3A。室温25度出风口13度,之前有在10平方房间运行不到20分钟室温20度出风口9度!房间的大小直接影响制冷快慢效果。
发表于 2015-10-23 18:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
哦,你那气温还有34度呢,用户房间22平米,大了点。现在看起来应算正常
 楼主| 发表于 2015-10-23 19:16:49 | 显示全部楼层
目前为此是正常的。