楼主: 技术在线之

高手装的空调,好好的一台空调被装废了

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-10-15 14:06:14 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2015-10-15 03:30
我不知道你为什么认为单向阀堵而不认为是毛细管或过滤器堵??,制冷的时候,雪种的流向你没有弄明白

这机器没有过滤器的。把单向阀分解开也没发现有堵。最后把毛细管组去掉后,直接把冷凝器尾管焊接二通阀,定量加氟后调节二通阀开度,效果好一点。环境温度25度,低压力0.5MP。粗管温度18度细管温度23度,汽液分离器全部结露,内机出风口15度,室温23度。
 楼主| 发表于 2015-10-15 14:17:15 | 显示全部楼层
益群电器陈 发表于 2015-10-15 02:10
可能蒸发器有堵,换一蒸发器试一下

先换毛细管组试试,不行的话再换蒸发器。
 楼主| 发表于 2015-10-15 14:24:36 | 显示全部楼层
家电服务0552 发表于 2015-10-13 20:03
这个密封圈本来就是这样的,只是安装工没去掉而已,估计对系统没影响,定速机介意换个压机试试

压缩机是没问题的。试过了高压能打到2.3MP以上
发表于 2015-10-15 18:36:37 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2015-10-15 14:17
先换毛细管组试试,不行的话再换蒸发器。

以前也碰到过,换一台内机试一下就知道
发表于 2015-10-15 19:44:03 | 显示全部楼层
看了你的帖子我怎么感觉好好的一台机器被你修废了的感觉!!你的帖子第一页说人家机器开机20分钟室内温度27,出风口16 你觉得人家机器不正常? 到了帖子第五页被你搞过之后室内温度23,出风口15度。你反而感觉效果好一点?反正我是没看懂
发表于 2015-10-15 19:52:12 | 显示全部楼层
真是有才人,
 楼主| 发表于 2015-10-15 20:07:42 | 显示全部楼层
梦想在飞翔 发表于 2015-10-15 19:44
看了你的帖子我怎么感觉好好的一台机器被你修废了的感觉!!你的帖子第一页说人家机器开机20分钟室内温度27 ...

就是修到报废,也要坚持找到问题为止!不计代价!
发表于 2015-10-15 20:55:14 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2015-10-15 14:06
这机器没有过滤器的。把单向阀分解开也没发现有堵。最后把毛细管组去掉后,直接把冷凝器尾管焊接二通阀, ...

你敢确定没有过滤器??过滤器在毛细管进口的那节8里管里面,只是一个网袋一样的东西塞在管路里面,慢慢找
发表于 2015-10-15 20:57:32 | 显示全部楼层
好坏得有个标准,一般环温与出风口相差8--12度就视为合格
 楼主| 发表于 2015-10-15 21:27:43 | 显示全部楼层
家宝维修 发表于 2015-10-15 20:57
好坏得有个标准,一般环温与出风口相差8--12度就视为合格

数据是正常的,但客户不同意呀。新机室温23度,运行30分钟内机出风口温度一般至少要9度10度,效果才好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:34 , Processed in 0.056384 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表