高手装的空调,好好的一台空调被装废了

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2015-10-13 18:56:25 | 显示全部楼层
用过虑器过虑后抽空30分钟定量加氟,环境温度23度,运行30分钟测量运行压力0.3MP,电流4.5A,额定电流5.1A,蒸发器上部分结霜,下部分常温,内机出风口温度15度,室温21度。气液分离器凉不结露。感到压力有点低加到4个压力后。电流5.1A,效果一样。感觉有可能是单向阀堵了,直接去掉单向阀换成相同的毛细管,抽空30分钟定量加氟效果一样。。。

用变色胶过虑没水份

用变色胶过虑没水份

把单向阀去掉直接换成同等长度毛细管

把单向阀去掉直接换成同等长度毛细管

定量加拂运行20分钟

定量加拂运行20分钟
发表于 2015-10-13 20:03:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个密封圈本来就是这样的,只是安装工没去掉而已,估计对系统没影响,定速机介意换个压机试试
发表于 2015-10-13 21:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
天涯明月之一 发表于 2015-10-10 22:05
在那里为什么要加个胶圈?第一次看到

装空调的时候落到里面的,格力的吧!
发表于 2015-10-13 22:05:08 来自手机 | 显示全部楼层
见识过了,有人给19铜管里塞16平方的线,见过吗,机器是单冷的,还用了三年,呵呵
发表于 2015-10-14 19:31:00 | 显示全部楼层
这里就不用加垫片   用扳手 拧紧   就行啊
发表于 2015-10-14 23:03:06 | 显示全部楼层
人家是水系统的机器 当然要密封圈了 是你们少见多怪
发表于 2015-10-15 02:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
可能蒸发器有堵,换一蒸发器试一下
发表于 2015-10-15 02:11:45 | 显示全部楼层
jdwx99 发表于 2015-10-10 22:06
这是内机保压密封圈,安装的时候疏忽,中心本来就是破的,看这样是不是橡胶渣渣进系统

百分百支持!!!!!
发表于 2015-10-15 03:30:13 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2015-10-13 18:56
用过虑器过虑后抽空30分钟定量加氟,环境温度23度,运行30分钟测量运行压力0.3MP,电流4.5A,额定电流5.1A ...

我不知道你为什么认为单向阀堵而不认为是毛细管或过滤器堵??,制冷的时候,雪种的流向你没有弄明白

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
李国元 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2015-10-15 08:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
曾经碰到过一台长虹挂机,都装了三、四年了压机坏,换压机后发现系统运行不对劲,再换四通阀,焊下四通阀查看了下,看到滑块处有一小纸片,取出来一看竟然是空调合格证。
长虹空调合格证都是挂在外机三通截止阀上的,不外乎安装师傅恶搞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 23:45 , Processed in 0.063132 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表