客户反映说制冷效果不好。刚安装不到3个月的机器,上门后运行制冷20分钟后检查内机出风口温度16度,室温27度,低压力0.53MP,电流5.7A,额定电流为5.1A。数据检查差不多是正常。初步判断为排空不好。重装放掉抽空30分钟定量加氟,运行半个小时后,制冷效果还是一样差,检查管路没有握偏的地方,没办法,只好和客户说拉回去修。拉回去后拆开管路后,发现竟然有胶圈,中心已经破损,系统已经污染。

拆开喇叭口后的胶圈

拆开喇叭口后的胶圈
发表于 2015-10-10 22:05:53 | 显示全部楼层
在那里为什么要加个胶圈?第一次看到
发表于 2015-10-10 22:06:11 | 显示全部楼层
水电工装空调,用生料带的比较多,用胶垫的才看见呢
发表于 2015-10-10 22:06:17 | 显示全部楼层
这是内机保压密封圈,安装的时候疏忽,中心本来就是破的,看这样是不是橡胶渣渣进系统
 楼主| 发表于 2015-10-10 22:18:17 来自手机 | 显示全部楼层
jdwx99 发表于 2015-10-10 22:06
这是内机保压密封圈,安装的时候疏忽,中心本来就是破的,看这样是不是橡胶渣渣进系统

不知道,在用过虑器过虑系统中。
发表于 2015-10-10 22:24:40 | 显示全部楼层
我刚回来在镇上安装空调,有一家卖电器的老板和我一起安装,既然要求用修摩托那种密封胶涂在喇叭口处,后来被我讲了一通后,从此在没有用此神器了。。。
发表于 2015-10-10 23:05:26 | 显示全部楼层
野老师干的活。
发表于 2015-10-11 00:34:18 | 显示全部楼层
楼主是创作高手,不智者不罪。奇怪,甚么事情都有发生,看者智也。
发表于 2015-10-11 08:45:20 | 显示全部楼层
安装空调的高手
发表于 2015-10-11 13:33:23 来自手机 | 显示全部楼层
你说的这个不像是主要原因