发表于 2015-10-10 16:06:11 | 显示全部楼层
陆师傅电器维修 发表于 2015-10-10 12:33
R410压力高很多还是抽空重加的好。

楼主是说机器是用R22的因欠压而错补充R410。……                                                                              R22与R410制冷系统主要是压机、管子厚度、节流两者之间有所不同,R410不能信任用于R22系统中。至于两者冷媒混合使用更不可取。
发表于 2015-10-10 18:15:34 | 显示全部楼层
410 压力高的多 你非把压机搞炸了不可
发表于 2015-10-10 18:34:50 | 显示全部楼层
可能会烧压机。。
发表于 2015-10-10 19:46:59 | 显示全部楼层
这样做典型的对用户不负责任啊  出了事砸办啊
发表于 2015-10-11 09:30:30 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-11 17:17:36 | 显示全部楼层
制冷量下降,压缩机高压容易跳,电流偏大,寿命缩短.
发表于 2015-10-11 17:32:26 | 显示全部楼层
佩服佩服......先不说你是怎么加进去的,我只想知道你们哪里410和22是一个价吗
发表于 2015-10-11 18:03:25 | 显示全部楼层
还行吧,只要不是加的很多问题不是太大
发表于 2015-10-11 21:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
路過學習了,樓主的做法提醒我們以後做事小心
发表于 2015-10-11 21:43:32 | 显示全部楼层
这样会减少压缩机的寿命 压缩比不一样 润滑油也不一样