楼主: wwwxiaoyang

橄榄树老师 求解释关于潜水泵接线的问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-10-11 09:51:34 | 显示全部楼层
橄榄树 发表于 2015-10-10 22:07
在外地参加婚礼,忙了两天。
    根据铁心长度和匝数及线径,应该是三角供电。去年修一台日本水泵, ...

谢谢橄榄树大师
发表于 2015-10-11 12:36:00 | 显示全部楼层
改   两根0.71  匝数 32  星接   应该可以的
发表于 2015-11-7 18:44:01 | 显示全部楼层
在工厂当内线时一直是0.85mm一路星2.2kw潜水泵 1.5kw四级电机修过
发表于 2015-11-8 22:55:44 | 显示全部楼层
这种水泵  元数据 是  0.72  58匝   2路星形   

你说的这种   是别人  改接成了  一路 三角了
发表于 2015-12-23 23:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,进来学习
发表于 2016-9-14 23:35:28 | 显示全部楼层
各位大师说的很好,学习了。
发表于 2016-9-15 10:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
一路Y改一路角接很正常。
发表于 2016-9-15 14:45:55 | 显示全部楼层
同意6楼  10楼
发表于 2016-9-16 19:37:44 | 显示全部楼层
估计双线绕嫌麻烦  改成单线。 圈数加一半线径减一半 接角形或者双路星形都是可以的
发表于 2017-2-19 15:39:09 | 显示全部楼层