楼主: 碳炭

毛细管与制冷量

[复制链接]
发表于 2015-10-10 11:57:07 | 显示全部楼层
你想改成变频的吗?
发表于 2015-10-10 13:04:39 | 显示全部楼层
碳炭 发表于 2015-10-9 19:48
有请大师讲讲如何控制制冷速度,谢谢

楼主你好,看了你的回复我想你也对制冷系统也是很精通的了,一般来说缩短毛细管后制冷速度是变快了,因为毛细管喷发流速变快了,所以制冷速度会变快,但是最低蒸发温度会变高,这与冷凝压力是有关系的,毛细管变短了,冷凝压力变低了,所以最低蒸发温度相应会升高,这是我一点点浅薄认识,不知道对不对请楼主也请论坛里的高手一起予以指正。相互讨论来提高技术,谢谢大家。你所说的减少开机时间以相应加长停机时间我觉得只有靠保温来实现。
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
jdwx99 发表于 2015-10-10 00:00
毛细管是能不动 尽量不要动,容易引起冰堵 脏堵之类的,系统都是计算好的这个,还是加大保温 在温控下功夫 ...

您说得有道理!

谢谢关注!

 楼主| 发表于 2015-10-10 14:39:09 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2015-10-10 00:10
如果要达到楼主的要求,又不用变频,只能用双压缩机,双系统,两个压缩机的比例为1:3或1:5,这个比例要看冰 ...

您说得有道理!

谢谢!

你说的方案我是想过,但外设置腔空间不够,如果毛细管能解决的话(多一条毛细管和一个三通阀),相对双压机系统要省很多
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:39:54 来自手机 | 显示全部楼层
龙太子松 发表于 2015-10-10 09:21
还是在温控器下手方便

您说得有道理!

谢谢关注!
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
jxjd49468 发表于 2015-10-10 09:31
搞这些没必要,装个控温ok

您说得有道理!

谢谢关注!
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
华强科技 发表于 2015-10-10 11:57
你想改成变频的吗?

是的,但变频不会弄(驱动板输入信号不清楚,找不到资料),只好折腾一下定频的,假变频,哈哈
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
cs3000ed 发表于 2015-10-10 13:04
楼主你好,看了你的回复我想你也对制冷系统也是很精通的了,一般来说缩短毛细管后制冷速度是变快了,因为 ...

您说得有道理!

你所说的正是我所想的,可我没经验,所以想看看各位大神的意见!


所做的调整()
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:45:51 来自手机 | 显示全部楼层
手机上,按快了?
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
手机上,按错了,,,,,假设保温同样的情况下减少停开机次数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 11:40 , Processed in 0.056185 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表