楼主: 351497474

修了冰箱用了7-8天有给送来了。

  [复制链接]
发表于 2015-10-9 12:38:18 | 显示全部楼层
换过滤器
发表于 2015-10-9 12:39:01 | 显示全部楼层
最好先彻底清洗管路后高低压同时抽空式式。。。
发表于 2015-10-9 12:42:15 | 显示全部楼层
像这种情况,建议:清洁低压管路    可以是用R22或者快易修管路清洗剂
发表于 2015-10-9 12:42:42 | 显示全部楼层
351497474 发表于 2015-10-9 12:34
我就想解决冰堵问题

看来你是,不求上进啊,只想把冰堵治愈,把钱抓到手,是吧,那就甲醇侍候吧,不过以后你的客户会越来越少。。直到没人敢让你修。
发表于 2015-10-9 12:43:00 | 显示全部楼层
保压时用压缩机打的气,系统管路中有水分形成冰堵了。检查一下各焊接处有没漏点,不加什么甲醇之类的,按修冰堵方法再处理。
发表于 2015-10-9 12:45:50 | 显示全部楼层
我一般用750W空调压缩机抽空10分钟
发表于 2015-10-9 12:45:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-9 12:46:41 | 显示全部楼层
还不是冷藏内漏蒸发器吸进水了
发表于 2015-10-9 12:46:57 | 显示全部楼层
过滤器和外散热器没焊接好,好好练习你的焊接技术,看你焊接技术不咋的,能不送来吗。
发表于 2015-10-9 12:53:55 | 显示全部楼层
可以是用R22清洗