发表于 2015-10-28 17:55:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-28 17:56 编辑
合江制冷 发表于 2015-10-28 17:04
荣师傅,那怎样才能提高中冷压力,即提高中冷反应温度??立式储液瓶如图中的那下面两个浮珠完全浮起的( ...


这点东西怎么还在这里搞不定?储液器上的三个视液镜,运转中当第二个浮子看得到液面时,此时的液面就有1/3了;当下面两个视液镜都浸没了后,上面那个浮子看得到液面时,那液位就到了极限!
还在这里说加多少瓶,加到我上面说的就行!!!!你的理解能力怎么这么差???
 楼主| 发表于 2015-10-28 18:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-28 17:55
这点东西怎么还在这里搞不定?储液器上的三个视液镜,运转中当第二个浮子看得到液面时,此时的液面就有 ...

多谢荣版主的耐心解答!我少接触这个才这么不明白!多谢荣师傅