合江制冷 发表于 2015-10-26 06:39
荣师傅,为什么经中冷器出总供液管(中冷电磁阀开启后)有时起霜然后霜退开后又起霜,如此循环!

那是因为中冷器中的液面不稳定,运行工况不稳定所致。
 楼主| 发表于 2015-10-26 06:48:00 来自手机 | 显示全部楼层
合江制冷 发表于 2015-10-26 06:39
荣师傅,为什么经中冷器出总供液管(中冷电磁阀开启后)有时起霜然后霜退开后又起霜,如此循环!

荣师傅,你所说的中间压力为3~4kg左右的表压,那么是指说到达到所设制冷停机温度都是保持在这个压力?还是随库温下降而变化?
 楼主| 发表于 2015-10-26 06:53:02 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-26 06:44
那是因为中冷器中的液面不稳定,运行工况不稳定所致。

荣师傅早上好!那该怎么处理为好?是冰种还不够吗?立式储液瓶液面的第三颗浮珠都浮起了的(60升的)
 楼主| 发表于 2015-10-26 07:56:06 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-26 06:44
那是因为中冷器中的液面不稳定,运行工况不稳定所致。



荣师傅早上好!那该怎么处理为好?是冰种还不够吗?立式储液瓶液面的第三颗浮珠都浮起了的(60升的)
发表于 2015-10-26 08:07:08 | 显示全部楼层
合江制冷 发表于 2015-10-26 07:56
荣师傅早上好!那该怎么处理为好?是冰种还不够吗?立式储液瓶液面的第三颗浮珠都浮起了的(60升的)

不懂你储液器浮子的动作原理,我只管储液器的液位必须在一半以上。中冷的液位不光是与储液器的液位有关,更重要的是与操作调节有关。必须保证中冷的液位在规定范围内,必须保证中冷的压力(即中间温度),才能保证和稳定中冷的出液温度。
 楼主| 发表于 2015-10-28 07:37:26 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-26 08:07
不懂你储液器浮子的动作原理,我只管储液器的液位必须在一半以上。中冷的液位不光是与储液器的液位有关, ...

荣师傅,我现在调试的这机组中冷器一直结着霜(压力表显示在2kg),立式储液最上面那个浮子有时浮起有时又不浮起(最上面的浮子浮起此时储器储液已超出70%),请问中冷器出总供液管起霜是还少冰种才液面不稳定吗?请问60匹比泽尔螺杆机组配60升储液瓶大概需要加多少瓶那10.9kg的r404a冰种才行??希望能解答
发表于 2015-10-28 07:54:41 | 显示全部楼层
合江制冷 发表于 2015-10-28 07:37
荣师傅,我现在调试的这机组中冷器一直结着霜(压力表显示在2kg),立式储液最上面那个浮子有时浮起有时 ...

你说中冷器的出液管“有时起霜然后霜退开后又起霜,如此循环”,这就是因为中冷器中的液面不稳定,运行工况不稳定所致。也就是说,当中冷液位达到液面控制的高度时,此时中冷压力也在较合适的范围,出液管就不会结霜;当中冷液位过低时,此时中冷压力也较低,出液管就会结霜。
60升的储液瓶,加液量至少在30升以上,最多不得超过50升。
 楼主| 发表于 2015-10-28 15:26:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-28 07:54
你说中冷器的出液管“有时起霜然后霜退开后又起霜,如此循环”,这就是因为中冷器中的液面不稳定,运行工 ...

荣师傅,是少雪种中冷器的运行工况才不稳定的吗??之前与你说的结霜又退霜那是中冷开启后有十分钟左右是这样循环的,十分钟过后中冷出液管就一直结霜不退了,是还少冰种所致吗??荣版主,我上面问到,一台60匹螺杆机配有个60升液瓶。那加冰种至整个机组运行正常大概加多少瓶冰种(如那个10.9kg净容量一瓶的冰种)多谢荣版主能解答
发表于 2015-10-28 16:13:37 | 显示全部楼层
合江制冷 发表于 2015-10-28 15:26
荣师傅,是少雪种中冷器的运行工况才不稳定的吗??之前与你说的结霜又退霜那是中冷开启后有十分钟左右是 ...

中冷液位一下高一下低,那就叫液位不稳定。后来出液管一直结霜,说明中冷压力过低,即中冷的反应温度低,液位过低所致。
我不管你每小瓶的重量多少,你那容积60升的储液器,运转循环中的液位至少不应该少于20升(即1/3容量),一般在30~40升(即50~60%的容量),最多45升左右(50升多了)。这样说你还理解不了吗?
 楼主| 发表于 2015-10-28 17:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-28 16:13
中冷液位一下高一下低,那就叫液位不稳定。后来出液管一直结霜,说明中冷压力过低,即中冷的反应温度低, ...

荣师傅,那怎样才能提高中冷压力,即提高中冷反应温度??立式储液瓶如图中的那下面两个浮珠完全浮起的(中冷开启后),怎样才能好确定它的液位在该的60%左右!冷凝器出液境是满液的!有时出现过不满液现象!如图这个冰种,不考虑其它,60匹螺杆机大概需要加多少瓶??多谢荣版!
image.jpg
image.jpg
image.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:30 , Processed in 0.063012 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表