经中冷器出至澎涨阀的供液管是结霜好还是起水珠的好?

[复制链接]
发表于 2015-10-9 07:18:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
经中冷器出至澎涨阀的供液管是结霜好?还是起水珠的好?有立式储液罐60L的,但这储液罐的那三个浮珠要怎样浮动才算好?急、急,师傅帮帮忙
发表于 2015-10-9 08:03:15 | 显示全部楼层
中冷器的出液管应该是结露为好,不应结霜。
储液器液位计里的三个浮子,正常的液位应该在储液器的中心位置上,最大储存量不得超过储液器的70%。
 楼主| 发表于 2015-10-9 15:39:17 来自手机 | 显示全部楼层
多谢荣昌老师的无私奉献!我正调试的这台机组中冷器出供液管它有是起霜有时起露,为什么的?中冷器压继在什么压力开始工作为好(底压压力)?
发表于 2015-10-9 16:24:09 | 显示全部楼层
合江制冷 发表于 2015-10-9 15:39
多谢荣昌老师的无私奉献!我正调试的这台机组中冷器出供液管它有是起霜有时起露,为什么的?中冷器压继在什 ...

中冷器的进液要稳定,中间压力也要保持稳定,一般维持在3~4kg左右。保持了中间压力,也就保持了对应的中间温度,这样才能保持中冷器出液温度的稳定。
双级制冷系统的低压级压缩机的低压压力(低压级吸气压力)与库温的对应压力相接近;高压级的吸气压力即为中冷器的中间压力。
 楼主| 发表于 2015-10-9 17:00:31 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌师傅,这是台60匹螺杆机水冷机组!那控制中冷器电磁阀开启的压继在什么压力开启为好?
 楼主| 发表于 2015-10-12 06:13:33 来自手机 | 显示全部楼层
开启中冷压继电磁阀,是用中间压压力控制还是用低压压力控制?如是用中间压力控制那有什么压力开启好??速冻零下
 楼主| 发表于 2015-10-12 06:15:01 来自手机 | 显示全部楼层
速冻零下45度冷度,R404A冰种!求大神指教。
发表于 2015-10-12 07:03:23 | 显示全部楼层
合江制冷 发表于 2015-10-12 06:13
开启中冷压继电磁阀,是用中间压压力控制还是用低压压力控制?如是用中间压力控制那有什么压力开启好??速 ...

当然是用中间压力控制哦,我在上面就说了,中间压力为3~4kg左右的表压。
发表于 2015-10-12 19:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
合江制冷 发表于 2015-10-12 06:13
开启中冷压继电磁阀,是用中间压压力控制还是用低压压力控制?如是用中间压力控制那有什么压力开启好??速 ...

是用过冷后的供液温度来控制过冷电磁阀的开启
 楼主| 发表于 2015-10-26 06:39:51 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-12 07:03
当然是用中间压力控制哦,我在上面就说了,中间压力为3~4kg左右的表压。

荣师傅,为什么经中冷器出总供液管(中冷电磁阀开启后)有时起霜然后霜退开后又起霜,如此循环!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:24 , Processed in 0.064251 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表