60匹螺杆水冷机组速冻4吨鲜肉要多久?

[复制链接]
发表于 2015-10-9 06:05:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
60匹比泽尔螺杆水冷机组,铝平板排管、用r404a冰种、要求零下45度,用铁盘装鲜肉每盘重50斤,打到零下45度底压力是多少?高压力在几多最正常最好?制冷时间要多久?           请各位师傅帮帮忙,多谢!
发表于 2015-10-9 07:55:59 | 显示全部楼层
R404a制冷剂,库温-45度(这应该是双级制冷),此时的蒸发温度约为-50度,对应的压力约为0.084MPa绝对压力=-0.016MPa表压。低压压力已经是负压了,约-0.01MPa表压左右。高压压力,不知冷凝器冷却水的进水温度是多少?正常情况下把冷却水的进出水温差控制在2~3度左右,此时的冷凝压力(即高压压力)较为合适。
具体的制冷时间,需要看库房容积多大?压缩机及整个系统的配置情况,库存量及进出量,进出的频繁度等一系列因素的综合考量才能判断。
 楼主| 发表于 2015-10-9 15:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
多谢荣昌老师!库体为45个立方,鲜肉为一次进货,中途没进出!60匹比泽尔螺杆机组有中冷器,使用丹佛斯澎涨阀(什么型号忘了)用十二个阀用4号心,三个铝平板排管架!如不再考虑其它的因素,正常情况下四吨鲜肉从常温至零下45度大约所需要时间呢??
发表于 2015-10-9 16:06:22 | 显示全部楼层
合江制冷 发表于 2015-10-9 15:55
多谢荣昌老师!库体为45个立方,鲜肉为一次进货,中途没进出!60匹比泽尔螺杆机组有中冷器,使用丹佛斯澎涨 ...

正常情况下四吨鲜肉从常温降至零下45度大约需要2~4小时左右。
 楼主| 发表于 2015-10-10 07:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌师傅,螺杆水冷机组正常停机后库温升至常温,此时机组高底压力平衡在12个压力处,照常启动机组时感觉机头很吃力发出沉重声音、似要液击转定子。。约启动10秒后,高底压力正常,那声音那感觉也没有了。想知道这样对压机会有什么影响??描述的可能不太清楚,求师傅指点!
发表于 2015-10-10 08:03:27 | 显示全部楼层
合江制冷 发表于 2015-10-10 07:45
荣昌师傅,螺杆水冷机组正常停机后库温升至常温,此时机组高底压力平衡在12个压力处,照常启动机组时感觉机 ...

那是压缩机里的存液所致,停机前,应关闭节流阀后继续运转十来分钟,停机后应关闭压缩机的吸排气阀,下次启动时就不会出现液击现象了。
停机存液过多,启动时压缩机的启动负荷大,启动扭力和电流都大,严重时会损坏压缩机的气阀和机件,所以应引起注意。
螺杆机的影响小一些,活塞机,涡旋机等更要注意。
发表于 2015-10-11 17:26:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2015-10-11 17:31 编辑
荣昌制冷 发表于 2015-10-10 08:03
那是压缩机里的存液所致,停机前,应关闭节流阀后继续运转十来分钟,停机后应关闭压缩机的吸排气阀,下次 ...




图中  这个压机  的工作原理   杠头这两根细管  接两块表  究竟是起什么作用

荣昌老师   我对冷库 太陌生   能不能给我推荐些书籍
122004st6tpnztqi1n2ti6.jpg
122028bpl8kyy65dkkoo9c.jpg
发表于 2015-10-11 17:39:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-11 17:43 编辑
运城向荣电子 发表于 2015-10-11 17:26
图中  这个压机  的工作原理   杠头这两根细管  接两块表  究竟是起什么作用

荣昌老师   我对 ...


这不很直接吗?压缩机汽缸头旁边的两根3mm的细管,右边的一根接低压表和压力控制器的低压接头;左边的一根接高压表和压力控制器的高压接头。压力表能直接反应出运行中的高低压压力。
压缩机那头下部结霜了,先把膨胀阀的调节杆调至中间位置上,如果压缩机上的霜还不融退,说明系统中的制冷剂加多了。压缩机的任何部位,在任何情况下都不得结霜!!!这是调整的原则!
发表于 2015-10-11 17:52:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2015-10-11 17:54 编辑
荣昌制冷 发表于 2015-10-11 17:39
这不很直接吗?压缩机汽缸头旁边的两根3mm的细管,右边的一根接低压表和压力控制器的低压接头;左边的 ...


谢谢   这两块表  分别指示的是  压机  吸排气口的压力吗

我没有分解过这种压机  不知其内部  构造
发表于 2015-10-11 19:49:22 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2015-10-11 17:52
谢谢   这两块表  分别指示的是  压机  吸排气口的压力吗

我没有分解过这种压机  不知其内部  构造

这是半封闭式活塞压缩机,看图是立式双缸的。
两只压力表,低压一只在左边,高压一只在右边。
压力表面前白色的方块形是压力控制器,没照完整,但根据式样可能只是单用的高压压力继电器(即高压压力控制器),没有低压部分,大多数是高低压在一起的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 10:07 , Processed in 0.076881 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表