电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: a5686690

错误收氟操作,现在该怎么补救?

[复制链接]
发表于 2015-10-8 10:59:06 | 显示全部楼层
a5686690 发表于 2015-10-8 10:55
荣老师,也就是说压缩机必须拆开来大修全面检查了吗?

那是肯定的,进行中修或二级保养维修;如果是全封闭式压缩机,只能报废更换了。
 楼主| 发表于 2015-10-8 15:52:17 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-8 10:59
那是肯定的,进行中修或二级保养维修;如果是全封闭式压缩机,只能报废更换了。

现在更换了密封垫,关闭供液阀,低压会下降了,但是下降到0.05MPA的时候,压缩机保护停机了。
发表于 2015-10-8 17:31:13 | 显示全部楼层
a5686690 发表于 2015-10-8 15:52
现在更换了密封垫,关闭供液阀,低压会下降了,但是下降到0.05MPA的时候,压缩机保护停机了。

如果要突破低压保护值,开机前需将低压控制器短接。此项操作完毕后应将低压控制器恢复。
发表于 2015-10-9 22:39:42 | 显示全部楼层
a5686690 发表于 2015-10-8 10:55
荣老师,也就是说压缩机必须拆开来大修全面检查了吗?

应该不用的 就缸盖拆开就好了 气阀说的是哪4张铁片  纸坏也有可能 具体要拆开看
发表于 2015-10-11 17:33:58 | 显示全部楼层
a5686690 发表于 2015-10-8 10:55
荣老师,也就是说压缩机必须拆开来大修全面检查了吗?

不用大修,拆开缸盖 更换缸盖垫子。
发表于 2015-10-14 06:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
收氟阀门关错了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册