冷却机奇怪问题,没想明白

[复制链接]
发表于 2015-10-6 21:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    先说背景:机器是用于冷却工厂设备循环水的。制造非常简单,5P的大金3相电压缩机,用的是R22的F,单冷,没有四通阀,单向阀之类的,高压管接了个冷库过滤器和高压保护器。排气管和回气管都接有压力显示表,可以确认显示表是好的,能正常反应排气管和回气管的压力。我这儿今天白天气温约22度左右,不开机时表压显示0.9Mpa.温控在操作面板上,能正常调温。

    问题是:压缩机启动后高压5分钟后升到1.2Mpa,10分钟升到1.8Mpa,20分钟升到2.3Mpa,然后高压保护器动作,机器报警,压缩机掉电。在压缩机能运行的20分钟内,高压管发烫,就是过了毛细管用手摸还是热的(理论上过了F过了毛细管就要蒸发,凉的才对)。

    再看低压,原来是0.9Mpa,前2分钟降到0.8Mpa,随后升到1.0Mpa,就稳定不动了。
   
    这就是我要说的怪问题,有谁见过说一下。

   

     

大金压机

大金压机

过滤器

过滤器
发表于 2015-10-8 17:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
拆冷凝器清洗吧
发表于 2015-10-8 00:03:41 | 显示全部楼层
今天科技 发表于 2015-10-7 21:17
没有搞错,真的就是高低压都涨了,所以说奇怪

温度高起来后高压低压都上升有什么奇怪的 就和夏天 和冬天 一个道理的
发表于 2015-10-8 00:02:29 | 显示全部楼层
今天科技 发表于 2015-10-7 21:26
这个没有风扇,靠另接循环水冷却;没有膨胀阀的。另一台和这一样的机器在同样的工况下,制冷正常

冷却水怎么样
发表于 2015-10-7 22:12:58 | 显示全部楼层
如果高压供水正常,高压冷凝器结垢,该除垢了,楼主你不知道膨胀阀,就请师傅吧,要不竹篮打水一场空,白废力。
 楼主| 发表于 2015-10-7 21:26:51 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2015-10-7 01:29
检查冷凝器否过脏,风扇运转正常吗?都没问题。膨胀阀伺候。

这个没有风扇,靠另接循环水冷却;没有膨胀阀的。另一台和这一样的机器在同样的工况下,制冷正常
发表于 2015-10-7 21:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
冷冻水温高或水流量大。
 楼主| 发表于 2015-10-7 21:17:56 | 显示全部楼层
海洋-365 发表于 2015-10-7 08:44
楼主,你没有搞错吧?高压到了2.3 低压稳在了1.0,高低压都涨了?

没有搞错,真的就是高低压都涨了,所以说奇怪
发表于 2015-10-7 20:59:41 | 显示全部楼层
冷凝器是风冷还是水冷?现在看应该是散热问题
发表于 2015-10-7 08:44:55 | 显示全部楼层
楼主,你没有搞错吧?高压到了2.3 低压稳在了1.0,高低压都涨了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 09:49 , Processed in 0.066931 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表