厂里的酸洗生产线的边丝机有故障报修,我去检查之后,发现变频器报是过电流故障。于是叫机修过来把电机减速器换了,简单的试了一下就走了。后来生产线上员工反应说电机停不下来,我去看了之后果然是停不下来。操作箱上有个两档开关,分为自动和手动。自动为全频率,由plc给信号。手动由手动给信号。当开关打到自动时变频器是全频运转正常,当开关打到手动时不给信号,电机竟停不下来查看变频器居然有3到6hz频率。怀疑开关和plc模块问题,检查后都正常,又怀疑变频器有问题,代换变频器无果,维修陷入困境。后来有员工反应该故障是换了电机之后才这样的,当时机修的确把电机换了,我没注意到。我赶紧把电机检查一下,发现原电机是4kw角形连接,但机修换上的是5.5kw星形连接。把原电机换上之后故障排除。心中不解为什么电机连接方式不一样会引起如此故障,期待高手解释
发表于 2015-10-5 19:54:25 | 显示全部楼层
除了阻值不一样外,还能有什么
发表于 2015-10-5 20:01:22 | 显示全部楼层
待大师讲解
发表于 2015-10-5 20:34:00 | 显示全部楼层
5.5换到4千瓦能用么~~~5.5千瓦电机和4千瓦机座大小不同~~~轴子粗细不同~~~螺丝孔尺寸不同~~~不知道怎么换上去滴~~~~~~变频器是根据电机功率电流等设计调好滴~~~你换个5.5的上去~·~接法不同~~加上2个电机电流不同~~肯定自动控制信号也难免出现差异,带变频器的电机最好换相同功率相同型号的,不能用普通电机大马拉小车不坏的理念