楼主: 李本凯

求助为什么在100a漏电断路器接取个220V一合开关就跳闸

[复制链接]
发表于 2015-10-5 09:03:37 | 显示全部楼层
你那是三相漏电吧,接220V必须从漏电的上口取火线,然后与零线构成220V,在单独配一个空开控制220V,或者把三相漏电改成四线漏电,也就是带零线的,那样接220V就不跳了。
发表于 2015-10-5 09:18:12 | 显示全部楼层
接线不对。空开正负电流不对称,误以为是漏电所以跳闸。
发表于 2015-10-6 12:34:03 | 显示全部楼层
你应该接成这个样子,看看我以前发过的帖子一次修洗衣机,遇到如此电工
发表于 2015-10-6 23:38:33 | 显示全部楼层
你换的到底是带漏电的空开,还是单独的空开,看不明白。
发表于 2015-10-9 15:47:55 | 显示全部楼层
李本凯 发表于 2015-10-4 21:05
空开上哪来的零线,三个端子都是火线啊

由此看,“完美如新”说对了。
发表于 2015-10-9 20:26:45 | 显示全部楼层
用3极4线型漏电开关,4进 4出就行了。
发表于 2015-10-15 16:23:06 来自手机 | 显示全部楼层
零线没有进空开,当然会跳闸
发表于 2015-10-16 20:30:18 | 显示全部楼层
这个必须用4线漏保。
发表于 2015-10-20 12:31:09 | 显示全部楼层
我知道,他零线接接地线上了,就这么简单
发表于 2015-10-22 22:36:03 | 显示全部楼层
火线和零线必须取自同一个漏保