求助为什么在100a漏电断路器接取个220V一合开关就跳闸

[复制链接]
发表于 2015-10-4 20:45:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去帮忙换个空开,进线是4根,三火一零线,从3根火线随便取一个和零线组成220V来做照明和电动工具电源,一用电器或开灯就跳闸,可以排除是漏电,而把和火线并起的取电线拆了,用三相电机工作却不跳闸,请问老师是怎么回事
发表于 2015-10-6 12:34:03 | 显示全部楼层
你应该接成这个样子,看看我以前发过的帖子一次修洗衣机,遇到如此电工
发表于 2015-10-4 21:00:37 | 显示全部楼层
零线没在空开上取。
 楼主| 发表于 2015-10-4 21:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
空开上哪来的零线,三个端子都是火线啊
发表于 2015-10-4 21:13:23 | 显示全部楼层
李本凯 发表于 2015-10-4 21:05
空开上哪来的零线,三个端子都是火线啊

不是4线进的吗??为何只有3个端子出???
发表于 2015-10-4 21:15:55 | 显示全部楼层
李本凯 发表于 2015-10-4 21:05
空开上哪来的零线,三个端子都是火线啊

问题就在这里,取220后有一部分电流从零线流回了变压器,所以空开就跳了。
如果要取220,就必须要三火一零都经过电流取样的空开才行。
而“而把和火线并起的取电线拆了”是什么意思????
发表于 2015-10-4 21:26:40 | 显示全部楼层
零线没有经过感应线圈或换空开
发表于 2015-10-4 21:59:30 | 显示全部楼层
没有描述清楚,可以肯定的说接线不对,最好上图看看。
 楼主| 发表于 2015-10-4 22:03:01 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2015-10-4 21:13
不是4线进的吗??为何只有3个端子出???

4线进的,但是那个零线并没有和空开相连,而是掉在旁边的
发表于 2015-10-4 22:18:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 松树果 于 2015-10-4 22:20 编辑
李本凯 发表于 2015-10-4 22:03
4线进的,但是那个零线并没有和空开相连,而是掉在旁边的


那就表示零线没有经过漏电开关,不跳才不正常,换个4进4出的漏电开关即可
发表于 2015-10-4 23:34:48 | 显示全部楼层
从来就没见过四进三出的漏保。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 06:48 , Processed in 0.064457 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表