假如换的压缩机比原机大很多会是什么景象

[复制链接]
发表于 2015-10-5 20:42:27 | 显示全部楼层
东方鉴宝 发表于 2015-10-5 19:40
一个标准的系统换大压机时,应加长毛细管。使流量达到小压机时的状态,相当于大压机降级使用。

降级使用可以采用少加氟。毛细管流量,应该和压缩机进行匹配,这是首要的,如果相差不大可以剪短毛细管进行调节,如果相差太多,冷凝器也必须进行匹配。本人观点希望同行们批评指正。
发表于 2015-10-5 20:51:29 | 显示全部楼层
我试过几台,有个问题,就是停机的时候压缩机声音比较大,有撞击的声音,其他还好
发表于 2015-10-5 21:12:30 来自手机 | 显示全部楼层
沉默的命运 发表于 2015-10-4 23:45
有这么比喻的嘛?压机过大了和系统不匹配,吸气量不足排气温度高不烧压机才怪。和大马拉小车根本不是同一 ...

同意,压机用小不用大
发表于 2015-10-5 22:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
同意17樓的說法,
 楼主| 发表于 2015-10-5 22:40:44 | 显示全部楼层
东方鉴宝 发表于 2015-10-5 19:40
一个标准的系统换大压机时,应加长毛细管。使流量达到小压机时的状态,相当于大压机降级使用。

毛细管到底应该缩短还是加长呢?听谁的好呢
发表于 2015-10-5 23:11:56 | 显示全部楼层
大旗飘飘 发表于 2015-10-5 22:40
毛细管到底应该缩短还是加长呢?听谁的好呢

缩短 ,一定要缩短
发表于 2015-10-5 23:12:07 | 显示全部楼层
大旗飘飘 发表于 2015-10-5 22:40
毛细管到底应该缩短还是加长呢?听谁的好呢

缩短 ,一定要缩短
发表于 2015-10-6 00:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个好像没多大问题吧,我每次换的都比原机大个几十瓦,有一次用一个280w后劲不足的压机给冰箱换上用了那效果杠杠的,用到现在也没坏都差不多快两年了。
发表于 2015-10-6 00:37:54 | 显示全部楼层
凤翔万里 发表于 2015-10-5 23:12
缩短 ,一定要缩短

对的,是要缩短
发表于 2015-10-6 10:44:27 | 显示全部楼层
压缩机过大容易热保护,不能正常使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 07:31 , Processed in 0.056131 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表