楼主: 大旗飘飘

假如换的压缩机比原机大很多会是什么景象

[复制链接]
发表于 2015-10-4 18:46:57 | 显示全部楼层
成本和能耗都会增加
发表于 2015-10-4 19:15:42 | 显示全部楼层
不做任何改动,压缩机会早衰
发表于 2015-10-4 19:17:24 | 显示全部楼层
压机会坏。压机过大相当于毛细管微堵。
发表于 2015-10-4 19:53:30 | 显示全部楼层
大旗飘飘 发表于 2015-10-4 17:45
有人说容易坏压缩机啊,有木有这么回事

把毛细管剪短10公分
发表于 2015-10-4 20:00:46 | 显示全部楼层
不会坏压缩机,但是
发表于 2015-10-4 22:59:59 | 显示全部楼层
制冷剂相对要加少了,开机时带走压缩机的热量也少
发表于 2015-10-4 23:08:34 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器不够,毛细管过短孔径过线。压缩机过热,导致制冷差,压缩机过热,阀片提前老化。这可不是大马拉小车,而是跟人要呼吸一样,嘴里含着管子吐气,是不是会憋的慌。关系气体流量的问题。
发表于 2015-10-4 23:45:33 来自手机 | 显示全部楼层
成功李 发表于 2015-10-4 18:21
大马拖小车   有谁见过累死马的

有这么比喻的嘛?压机过大了和系统不匹配,吸气量不足排气温度高不烧压机才怪。和大马拉小车根本不是同一概念
发表于 2015-10-5 19:35:16 | 显示全部楼层
其他的都不是问题,关键就是流量大了之后,冷凝器的效果会很差。直接的现象就是高压升高、低压也升高、毛细管过冷度不够-制冷剂液化不好,导致一个结果-制冷相当差。冬季环温低时问题不大。
发表于 2015-10-5 19:40:05 | 显示全部楼层
凤翔万里 发表于 2015-10-4 19:53
把毛细管剪短10公分

一个标准的系统换大压机时,应加长毛细管。使流量达到小压机时的状态,相当于大压机降级使用。