格力3匹空调冷气不足,电流缓慢增加,系统压力正常是什么原因?

  [复制链接]
发表于 2015-10-7 17:41:20 | 显示全部楼层
小萧然 发表于 2015-10-6 21:16
照师傅说的,蒸发器后面挺干净的中间也沒堵,进风口26度,出风18度,试着放了一些氟,压力0.5降到0.45MPa, ...

电流增大原因一般是:散热不好冷凝压力高;制冷剂充注量大,造成冷凝面积变小冷凝压力高;电压低:包括线路带负荷能力差接触不实等;压缩机故障等.根据你说的情况推测应该散热不好造成制冷量降低;同时室内送风量不够显得好像压力正常,如果内机正常后,再看压力可能要高上去,所以建议先解决内机问题,再解决外机.
发表于 2015-10-7 20:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
各方面正常就可能雪种不纯,抽空重新加雪种
发表于 2015-10-7 20:24:23 | 显示全部楼层
房间有多大个平方?是餐厅吗?
发表于 2015-10-7 21:16:52 | 显示全部楼层
小弟家电维修 发表于 2015-10-3 21:59
电流为额定电流0.33A。压机工作了吗?怎么可能电流这么少?你是维修工吗?真是怀疑你是不是搞维修的。

你仔细看清楚了哦,人家说的风机,而不是压机
发表于 2015-10-7 21:17:10 | 显示全部楼层
小弟家电维修 发表于 2015-10-3 21:59
电流为额定电流0.33A。压机工作了吗?怎么可能电流这么少?你是维修工吗?真是怀疑你是不是搞维修的。

你仔细看清楚了哦,人家说的风机,而不是压机
发表于 2015-10-7 21:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
会不会管道有瘪了 的可能。
发表于 2015-10-7 21:37:18 来自手机 | 显示全部楼层
电压不够吧
发表于 2015-10-7 21:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
路過,學習了,樓上這麼多師傅的建議我想肯定有適合你的方法
发表于 2015-10-7 22:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
系统中会不会有点微堵啊!
发表于 2015-10-7 23:35:44 | 显示全部楼层
可以正确地判断为:系统里面有水分和空气,第二是雪种不纯,换第二个牌子。