发表于 2015-10-2 15:29:49 | 显示全部楼层
还要分清是过载,短路还是漏电跳闸,这三种检查的方法是不一样的。
 楼主| 发表于 2015-10-2 22:07:30 | 显示全部楼层
xing173 发表于 2015-10-2 15:25
如果把所有的用电器都把掉,漏电不跳,一定是某路有用电器有接地,重点查洗衣机,热水器,开水器等三眼插头 ...

谢谢,按你的说法,总进用三相空开,当三相不平衡会不会跳闸?
发表于 2015-10-3 09:04:05 | 显示全部楼层
三相不平衡不会跳闸。
发表于 2015-10-3 09:20:54 | 显示全部楼层
不是过载就是漏电,漏电的可能性大点,暗装查起来比较麻烦。
发表于 2015-10-3 09:24:11 | 显示全部楼层
xing173 发表于 2015-10-2 15:25
如果把所有的用电器都把掉,漏电不跳,一定是某路有用电器有接地,重点查洗衣机,热水器,开水器等三眼插头 ...

老师傅啊!经验丰富,这办法好!问题找不到,一个一个查吧。
发表于 2015-10-3 09:26:36 | 显示全部楼层
问题在哪里,不好找,只好全部排查,我觉得漏电开关负荷过大,导致跳闸
发表于 2015-10-3 09:37:58 | 显示全部楼层
你这个是有一支路的零线接地了。拉掉总开关,和拔掉所有用电器,用表就可以查出来了.不是平衡不平衡的问题.与漏保开关无关.
发表于 2015-10-3 10:26:07 | 显示全部楼层
漏电开关是合并上闸,还是过一段时间后跳闸,跳闸后,摸一下漏电开关是否有温度,如有,那么是过载跳闸,如无温度,是漏电跳闸,过载必须换闸,漏电必须查接地的,和三相平衡不平衡没有关系。
发表于 2015-10-3 10:28:22 | 显示全部楼层
如果是三相不平衡的话,那么工厂居民楼不是天天跳闸了。
发表于 2015-10-3 10:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
查出很容易,只不过暗线比较麻烦!把开关打下,测量L1、L2、L3和N四根线对地电阻.很快就会有惊喜!