家用三相漏电开关跳闸,暗线的怎么处理?

[复制链接]
发表于 2015-10-2 10:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gf2133 于 2015-10-2 10:50 编辑

一个客户家庭用电,进3相电分开用,最近说经常跳3相60A的漏电开关,已经找人换过漏电开关,问题没有解决!今晚叫我过去检查,我看了电箱接线如下图,
AD46DC7FD30C69103B35BC2614EED7C8.jpg DB51C0407E5444700EB102D48E4C99F3.jpg A53F8FDCC088F63C95E0A4201AFB32D3.jpg
然后数字表测5那个单极的空开有变化的漏电阻值,一下12M,一下-130K,飘忽不定,所以那个三相的漏电开关跳闸,把5拉下来,有时也会跳,测3,7,8那3个也是有那个飘忽的漏电阻值,然后把相应的电器插头拔掉就没有,我想是应该公零线引起的,但是,因为全部暗线安装,不知怎么去排除故障,坛友请给些意见,谢谢
发表于 2015-10-2 10:54:25 | 显示全部楼层
有时漏电开关也不可靠的,你还是一相一相的查吧.............
发表于 2015-10-2 11:03:06 | 显示全部楼层
你把那原理图画清爽点,好给你分析!
发表于 2015-10-2 11:05:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘宏千 于 2015-10-2 11:08 编辑

零线进漏电开关,出来的零线不能和任何线相连,包括接地线,不能和接地线,墙壁有漏电!就行了!
发表于 2015-10-2 11:12:47 | 显示全部楼层
总开关跳闸而其他分开关没有跳闸,这种情况可能是三相负荷不均,或是总开关选择过小所至。公共零线跳火也是原因之一。【仅供参考】。
发表于 2015-10-2 11:22:34 | 显示全部楼层
大哥很明显是漏电啊,指针式万用表10K档就行了,把用户的零火线全部脱开,一测就知道了。摇表都用不上的。
发表于 2015-10-2 11:31:30 | 显示全部楼层
总开关跳闸漏电指示凸出来了吗?如果是漏最好是用摇表摇一下线路的绝缘。如果初步判断是那一回路的话应该把对应回路的零线拆下来。用电器也有可能漏电,测一下三相的相电压看三相电压平衡不。
 楼主| 发表于 2015-10-2 12:09:44 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友指点,我会综合给我朋友的意见处理的,现在我觉得首要的问题是先把各路的零线区分开来才能进行下一步工作
发表于 2015-10-2 15:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
换线吧。。大工程。挣个千把块钱够了。。
发表于 2015-10-2 15:25:58 | 显示全部楼层
如果把所有的用电器都把掉,漏电不跳,一定是某路有用电器有接地,重点查洗衣机,热水器,开水器等三眼插头的设备。这样的安装本身就不合理,应当总进是一个三相空开,而不是漏电,灯的支路用用空开控制,插座支路用漏电控制,这样控制就不会出现上述的问题了,维修也容易多了。灯支路跳闸,查灯支路,插座支路跳闸查插座支路。就不会出现上述一跳闸,不知从何下手。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:50 , Processed in 0.064681 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表