5匹半封闭风冷机组配DD30蒸发器,全新丹佛斯配3号芯,环温30度,库温-4度,高压为16Kg,低压1.5公斤,膨胀阀结满冰,低压阀露不结霜,降温很慢,冷凝后铜管不热,近常温,膨胀阀滤网干净,请问各位师傅是冰堵现象吗?
发表于 2015-10-1 13:45:25 | 显示全部楼层
如果是-18度的库,就是膨胀阀大了
发表于 2015-10-1 13:46:13 | 显示全部楼层
制冷剂,库温要求
发表于 2015-10-1 13:47:21 | 显示全部楼层
膨胀阀调过?  
发表于 2015-10-1 14:01:13 | 显示全部楼层
按照你现在的配置算, 蒸发温度按照-20度计算,压缩机制冷量有5500W  冷风机制冷量6000W  丹副斯3号芯 正确,   库温-4度的时候蒸发温度大约-9度  温度对照表 -9度绝对压力是3.67公斤   扣除管道中的压力损失  压力至少也的2公斤   如果没调过膨胀阀  那你就继续加制冷剂, 如果调过 就吧他回复到中间位置   在看压力
 楼主| 发表于 2015-10-1 14:10:26 来自手机 | 显示全部楼层
是-18度的库,R22,膨胀阀设调过,从储液管到膨胀阀道路没有温感,继续加雪种低压压力没明显上升
 楼主| 发表于 2015-10-1 14:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀结霜严重,没有所谓45度角
 楼主| 发表于 2015-10-1 14:18:11 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-10-1 13:45
如果是-18度的库,就是膨胀阀大了

是-18度的,请问该配几号芯合理?
发表于 2015-10-1 23:47:31 | 显示全部楼层
东城冷气维修 发表于 2015-10-1 14:18
是-18度的,请问该配几号芯合理?

2号芯。但是你里面的冷风机大了 蒸发温度-25度 1P制冷量约800W*5   4000W 2号芯是3500W   冷风机名义制冷量是6000W的   要不你先更换个2号芯试试  至于结霜严重与制冷剂有关  加制冷剂少了,
 楼主| 发表于 2015-10-1 23:57:27 来自手机 | 显示全部楼层
好的,先谢了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 09:47 , Processed in 0.068029 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表