有个客户是搞印发的,设备的冷却系统一直降温下不来,我看了上面标的是3p,实际上是精明的南方人乱标的,一看就是2p 的压机。而且冷凝器也不大, 水温怎么能降下来,我计划用一台72空调室外机来代替,但是环境感温头应该把阻值增大一点,还是减小一点才能降到15摄氏度。一般空调只能设置最低18摄氏度。望高手指导
发表于 2015-10-1 08:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个得变大,可以串个几百或1K左右的电阻
发表于 2015-10-1 08:17:43 | 显示全部楼层
减小感温头。
发表于 2015-10-1 08:20:59 来自手机 | 显示全部楼层
确实是减少,传感器是温度越低,阻值越大
发表于 2015-10-1 09:00:24 | 显示全部楼层
太棒了!一发图就会有人看出来问题。
 楼主| 发表于 2015-10-1 10:40:00 | 显示全部楼层
我换一个阻值小点的试试
发表于 2015-10-1 15:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
工业冷水机,和空调系统差不多。水温5-7度。
发表于 2015-10-2 01:11:06 | 显示全部楼层
huangchuanzhong 发表于 2015-10-1 15:07
工业冷水机,和空调系统差不多。水温5-7度。

换大一点的
发表于 2015-10-2 05:41:40 来自手机 | 显示全部楼层
直接加一温度控制器。
发表于 2015-10-2 09:44:24 来自手机 | 显示全部楼层
清洗水侧热交换器才有效,碳酸鈣积垢太厚了,