发表于 2015-9-29 21:54:01 来自手机 | 显示全部楼层
凤翔万里 发表于 2015-9-29 21:23
知音啊,看来咱们的队伍逐渐扩大,和开背的行家里手有的一拼了。我们要坚持盘明管价格要高于开背。。。

你真逗,盘明管的弊端不到一年就显示出来了,不说时间长了温控是否有效,铜锈流的冷藏室到处都是的,别人心里会怎么想,盘明管一般只为那些不肯出钱的主,我这边别人盘明管230,我开背300多,找我修的络绎不绝,基本上盘明管的只要一坏基本上都进废品站了,国版那里有个帖子是例子
发表于 2015-9-29 22:06:27 | 显示全部楼层
凤翔万里 发表于 2015-9-28 23:10
只要我们坚持,用户就能接受,是必须接受,因为用户自己不会修。

现在买个冰箱很贵么?这样修下去业务量会越来越少的。
发表于 2015-9-29 22:09:51 来自手机 | 显示全部楼层
还是开背要好一些
发表于 2015-9-29 22:14:08 | 显示全部楼层
凤翔万里 发表于 2015-9-29 08:28
这种方法经过改进,应该说,简单可靠,停开机和原机基本一致。我还一直坚持保修最低三年,所以收费比开背 ...

感温头在原位置吗?还是抽出来放在其他地方?
 楼主| 发表于 2015-9-29 22:15:12 | 显示全部楼层
冯乐乐 发表于 2015-9-29 22:09
还是开背要好一些

开背的话你们一般保修多长时间
 楼主| 发表于 2015-9-29 22:16:58 | 显示全部楼层
你走后降温了 发表于 2015-9-29 21:54
你真逗,盘明管的弊端不到一年就显示出来了,不说时间长了温控是否有效,铜锈流的冷藏室到处都是的,别人 ...

如果开背,你们保修多长时间。
发表于 2015-9-29 22:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
名声就是这么坏的。
 楼主| 发表于 2015-9-29 22:24:07 | 显示全部楼层
jingjb 发表于 2015-9-29 22:14
感温头在原位置吗?还是抽出来放在其他地方?

感温头若在原来位置会不停机的,我们一般是把感温管外套厚度05-1.0毫米热缩管或者医用所料管,然后并行固定于铜管上,外部缠绕一毫米厚胶布,然后蒸发器表面覆盖不锈钢板,停开机一般不用调试,和原机开停比例相似。
 楼主| 发表于 2015-9-29 22:29:28 | 显示全部楼层
你走后降温了 发表于 2015-9-29 21:54
你真逗,盘明管的弊端不到一年就显示出来了,不说时间长了温控是否有效,铜锈流的冷藏室到处都是的,别人 ...

冰箱后背不是有下水道吗,
发表于 2015-9-29 22:39:56 | 显示全部楼层
凤翔万里 发表于 2015-9-29 22:24
感温头若在原来位置会不停机的,我们一般是把感温管外套厚度05-1.0毫米热缩管或者医用所料管,然后并行固 ...

我曾经也这样修过,出现的问题是,停开机的时间间隔很短,开机运行不到20分就停机,停机不到30分钟就开机,太频繁了,我觉得这种方法不是很完美,时间长了估计温控器触点会烧蚀,最后烧坏,压缩机也不能保证其寿命。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 07:28 , Processed in 0.056903 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表