楼主: 北方的汉子

师傅们.帮帮忙了..冰柜新盘的管子..只能达到零下4度....

[复制链接]
发表于 2015-9-29 10:14:07 | 显示全部楼层
R600加的多了,低压不能回霜,低压管发凉就可以了
发表于 2015-9-29 13:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
说的不详细,多大的冰柜?如果冰柜大,你盘7圈,是不是少了,制冷不够,温度怎么能下来?在一个,你用的是什么制冷剂?根据你说的高压0.6,低压负压,压机制冷没问题,管子盘的少了
发表于 2015-9-29 14:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
北方的汉子 发表于 2015-9-28 22:03
毛细管跟原机看着差不多.   回气到负压了...高压到0.6就回气就结霜了....我反反复复用了好瓶制冷剂了...
...

我第一次修冰柜盘暗管  温度降不下来  还浪费了一卷铜管跟十多瓶制冷剂。第一次就当买经验
发表于 2015-9-29 20:05:43 | 显示全部楼层
7圈是不是少点,还有毛细管应该加长。
 楼主| 发表于 2015-9-29 20:30:43 | 显示全部楼层
恒运家维 发表于 2015-9-29 20:05
7圈是不是少点,还有毛细管应该加长。

原机是7圈.我就按7圈盘的...
 楼主| 发表于 2015-9-29 20:44:20 | 显示全部楼层
毛细管加到3米了., 低压负压..高压加到0.6回气结霜...高压0.5回气管正常..只能零下3度了...晕死..

毛细管2米时结霜均匀..3米时只上面3层结霜.....  哎呀...我在继续试试吧......
发表于 2015-9-29 20:48:51 | 显示全部楼层
很明显的是毛细管短了。加长1米试试。
 楼主| 发表于 2015-9-29 20:57:34 | 显示全部楼层
李保军 发表于 2015-9-29 20:48
很明显的是毛细管短了。加长1米试试。

在加一米就是4米了..真的需要这么长吗???  真心的不懂啊
发表于 2015-9-29 21:08:59 | 显示全部楼层
北方的汉子 发表于 2015-9-29 20:57
在加一米就是4米了..真的需要这么长吗???  真心的不懂啊

我没看到后面的回复,一般毛细管2.5米到3米就行了。氟加足后多等一段时间试试。看温度如何。
发表于 2015-9-29 21:13:19 | 显示全部楼层
那是毛细管太短了,测量压力为2.5最好了。效果绝对好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 14:43 , Processed in 0.053988 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表