自偶降压启动的问题

[复制链接]
发表于 2015-9-28 18:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 无畏哀怨 于 2015-9-28 18:32 编辑

今天和我师傅去修一个水泵控制柜,30KW的降压启动,三个接触器一个时间继电器。别人从这个柜子里接三相电源的时候把控制线路搞掉了几根线,接不回去了。
    这是我师傅3年前装的控制柜,现在没有图纸了,按照(图一)的接法接好后降压启动正常,时间到后转换到全压运行的接触器不吸合,我看了一下(图一)的接法发现,降压启动几秒后,当时间继电器的常开常闭转换的时候,全压运行的接触器得电,但同时降压启动的的接触器断电,由于时间继电器的供电是由降压启动接触器的常开控制,所以降压启动接触器断电时间继电器也会断电,这个时候全压运行的接触器还没来得及吸合就断电了,不能自锁。我怎么看都要加一个中间继电器才行(图二),但原来没有中间继电器也用了3年了。
   我想问下各位师傅图一的接法到底行不行?

图二

图二

图一

图一
发表于 2015-9-28 19:04:09 | 显示全部楼层
是你画错了图还是你师傅也不懂呢
发表于 2015-9-28 19:05:59 | 显示全部楼层
必须加中间继电器,各品牌的控制柜都有中间继电器,但中间继电器故障最高。
发表于 2015-9-28 19:18:10 | 显示全部楼层
LZ你在哪拿的图纸1,你确定这样能启动,当你按下按钮时,KT和KM1都动作,先不说自耦的KM1,就说左边的KM,按钮按下时,这个带电吸合,已经全压启动了,还用的着自耦,把图1上边的KM1和KM2倒下位置就行了
发表于 2015-9-28 19:36:16 | 显示全部楼层
图一肯定是你画错了!
发表于 2015-9-28 19:40:43 | 显示全部楼层
此是冰库电控箱电路
发表于 2015-9-28 19:57:11 | 显示全部楼层
和星角启动是一样的。
发表于 2015-9-28 19:59:10 | 显示全部楼层
控制路也能工作,但是那个继电器有点多余
发表于 2015-9-28 20:35:27 | 显示全部楼层
图1错了,图2冗余太多。ka不是必须的,因为有kt已经足够了,这种简单电路基本没有竞争问题。
发表于 2015-9-28 20:36:27 | 显示全部楼层
主电路的上面的KM1和KM2对调,控制电路在SB2上再加一副KM2的自锁,将控制线圈KM1的KT常闭换成KM2的常闭。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 22:31 , Processed in 0.065380 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表