机床控制变压器烧毁原因分析

  [复制链接]
发表于 2010-3-24 19:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我修机床有几年了,今天在论坛上看到了一篇介绍控制变压器的文章,在这里我根据自己修理的体会,分析一下控制变压器烧毁的具体原因,控制变压器分为一次绕组,一般为380V,二次绕组可以有几个,多为220V.110V.36V.24V其中220V 110V为机床控制用,36V24V为照明用,烧毁原因多为照明短路,换新变压器后应先检查有没有短路.控制绕组烧毁的几率不多。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
松树果 + 4 我很赞同

查看全部评分

发表于 2010-3-24 19:45:11 | 显示全部楼层
学习呀。。。。
发表于 2010-3-25 17:55:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2010-3-25 18:13:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
发表于 2010-3-25 23:53:38 | 显示全部楼层
学习了,,如果有合理的熔断器是不是要好一点、
发表于 2010-3-31 21:23:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-15 19:21:54 | 显示全部楼层
在变压器的二次加个保险比在一次好用。
发表于 2010-6-15 19:38:45 | 显示全部楼层
同意楼上说的,我也在厂里搞过维修
发表于 2010-6-25 22:11:37 | 显示全部楼层
说白了就在灯线上接个保险
发表于 2010-9-17 17:33:44 | 显示全部楼层
主要还是照明连线   接保险