楼主: nanc123

太业余了我更本就不想进

  [复制链接]
发表于 2011-4-24 10:33:05 | 显示全部楼层
回复 54# 高望


   你可以单一相线220V接电机看看还跳不?如果不跳了就查一下离心开关机械机构,是不是运行时碰上绕组了
发表于 2011-4-24 13:03:55 | 显示全部楼层
回复 80# 赣州小赖


    A.JPG

您看行不????
发表于 2011-4-24 13:29:24 | 显示全部楼层
有技术谦虚的人,我很尊重他;技术不硬又自以为是的人,我从不用正眼看他
发表于 2011-4-24 13:51:28 | 显示全部楼层
回复 82# 戴士东
你这个一通电会亮呀,要求一送电灯不能亮,按一下就亮,放掉也一样亮,只有再按一下才会灭,然后再按一次又亮,按钮只是按动按钮的那一瞬间起作用,像PLC的上升沿触发。等于是一个电平控制。
发表于 2011-4-24 15:23:43 | 显示全部楼层
回复 84# 赣州小赖


    不会啊,通电时,不按按键J1/J2/J3都不工作,怎会亮呢?按一下T后,J1开始工作,K1闭合,J3工作,同时所有K3闭合、点亮小灯,断开T后,J3自锁工作,而再按T时,由于K3闭合原因,J1不会工作,J2工作,同时K2断开,J3断电,所有K3断开,恢复到开始状态。
  此电路好像是数字电路的一种简单模式(我记得不太清了)用数字电路制作应该更简单、更可靠
发表于 2011-4-24 15:26:57 | 显示全部楼层
我刚刚琢磨的电路,可能不太成熟,应该可行,但没有试过
发表于 2011-4-24 17:28:25 | 显示全部楼层
要知山外有山,人外有人,还有各人都有自已的长处,各人都有自已的短处,别以为业余的不行,或许处理常见故障的经验没有专业的强,但有些疑难问题或许业余的能解决,因为业余是爱好,他有足够的时间去钻研,会不计成本的去弄清一个问题,而专业的要讲经济效率,所以有些事就不如业余的那么自在了,什么叫痴迷,有了痴迷就没有学不到的东西,真正的高手是很谦虚的,也只有谦虚的人才能成为高手,这就是真理。
发表于 2011-4-24 22:48:22 | 显示全部楼层
回复 85# 戴士东
没有看清楚,那个K1
发表于 2011-4-24 22:55:20 | 显示全部楼层
回复 85# 戴士东

不好意思,没有看清楚,那个K1被WWW给挡住了,我以为是直线连的。这个电路按一下可以,但如果没有马上放掉这个按钮的情况下会造成开一下马上就开了。还有更简单的用法,继的器的触点只有一个用三次。这个很少去弄有时候还真不好弄,用PLC编程的话一条指令就搞定,用这个就麻烦的很。
发表于 2011-4-24 22:56:52 | 显示全部楼层
回复 85# 戴士东

不好意思,没有看清楚,那个K1被WWW给挡住了,我以为是直线连的。这个电路按一下可以,但如果没有马上放掉这个按钮的情况下会造成开一下马上就关了。还有更简单的用法,继的器的触点只有一个用三次。这个很少去弄有时候还真不好弄,用PLC编程的话一条指令就搞定,用这个就麻烦的很。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-1 16:17 , Processed in 0.057271 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表