冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2015-9-25 19:13:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
30个立方冷库,要求-15度,高压1.4mpa低压1.7mpa库温-7度,回气结霜未结到压机机体,降不下温了,有时可以到-8度,但是又会回到-6度,请教师父们指点,急死了
发表于 2015-9-25 19:34:03 | 显示全部楼层
低压压力的单位写错了,应该是kg。什么制冷剂也不说,就当是R22制冷剂吧,库温-7度,此时的蒸发温度约为-12度,对应的压力约为0.33MPa绝对压力=0.23MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.2MPa表压。你的低压压力低了,如果膨胀阀的调节杆已经在中间位置上,那就足以说明系统中的制冷剂少了。
 楼主| 发表于 2015-9-25 19:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
感谢荣昌师父回复,是r22制冷剂,但是我补加氟后回气管会结霜,看您的帖子说不能有霜所以不敢加了
 楼主| 发表于 2015-9-25 19:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是我看的是机器自带的压力表,是否要减去大气压力
 楼主| 发表于 2015-9-25 19:55:55 来自手机 | 显示全部楼层
高压管发热,低压结霜
 楼主| 发表于 2015-9-25 19:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
请荣昌师父解惑
发表于 2015-9-25 21:09:29 | 显示全部楼层
宜春大瑜 发表于 2015-9-25 19:55
高压管发热,低压结霜

膨胀阀是什么牌子?型号?
发表于 2015-9-25 22:28:49 | 显示全部楼层
妈啊,低压1.7MPa,是不是搞错了?
发表于 2015-9-25 23:24:33 | 显示全部楼层

压力表上反应出的压力就是表压力,不需减去大气压力。
库温在0度以下时,低压(回气管)结霜是正常的,但结霜并不能表明系统中的制冷剂量是否充足。我说的是库温在0度以上时,系统中的任何部位不得有结霜现象出现。
 楼主| 发表于 2015-9-26 00:43:25 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌师父,机器上的压力读数直接对应温度进行判断就行?还有是不是库温在0度之下压机机体可以结霜?因为是新手,所以问题多,还请师父赐教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 10:00 , Processed in 0.061254 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表