楼主: 糊涂勇

求助;冰箱压缩机烫手没有效果

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-9-19 13:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-9-19 13:34
冷凝器热不热,不要说接口那里?

一点都不热   
 楼主| 发表于 2015-9-19 13:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-9-19 13:35
是不是堵了,从压和电流都能分辨出来。

压缩机电流是1.2几安培   制冷剂是r134a的加入量是115g  功率是100w的
发表于 2015-9-19 13:48:37 | 显示全部楼层
压缩机排气正常吗?
 楼主| 发表于 2015-9-19 13:52:20 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-9-19 13:48
压缩机排气正常吗?

排气都正常  
 楼主| 发表于 2015-9-19 13:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-9-19 13:48
压缩机排气正常吗?

我刚才把制冷剂放出来时  过滤器表面起了很多水珠
 楼主| 发表于 2015-9-19 14:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
xgc落花 发表于 2015-9-19 13:35
可能堵了

哦   堵了还有什么现象   
发表于 2015-9-19 14:28:47 | 显示全部楼层
心急了吧,40分钟就想叫回气管冰凉?制冷剂不要加多,按定量加就好。
发表于 2015-9-19 14:35:09 | 显示全部楼层
新手加氟可以先加一点进去之后看看来了一点霜了或者听机内有制冷剂喷发的声音之后,再看着机内霜的增加情况慢慢的续加,机内满霜,回气管轻微结露观察一会没有结霜就是加好了。
 楼主| 发表于 2015-9-19 15:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-9-19 14:28
心急了吧,40分钟就想叫回气管冰凉?制冷剂不要加多,按定量加就好。

刚才把他从过滤器这割开了   发现没有焊堵  又干脆把过滤器换了  重新焊上   继续打压保压   我怀疑是有水份冰堵了  
 楼主| 发表于 2015-9-19 15:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
ephisky 发表于 2015-9-19 14:35
新手加氟可以先加一点进去之后看看来了一点霜了或者听机内有制冷剂喷发的声音之后,再看着机内霜的增加情况 ...

哦    谢谢   明天再来试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-21 20:08 , Processed in 0.057063 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表