麦德龙超市的库,设计温度是0-2度,现在是10度就下不来了,我去现场查看了 一切正常  但是过热度有很大问题分析如下:

设定值在3~8K,但是实际运行在2~14K之间,波动非常大,而且过热度上升到14K后瞬间跌落到2~3K,这个现象就是制冷剂在蒸发器内的蒸发量不稳定,开始时制冷剂蒸发量逐渐减少,对应过热度逐渐增加,然后瞬间突然出现大量
制冷剂,导致过热度瞬间变小。
在这种情况下冷风机的制冷量是无法发挥出来的,感觉就是一直工作于少量制冷剂和大量制冷剂两种状态下,而不是一个相对平稳的供液量和蒸发量。

    我的分析合理吗?另外怎么调节膨胀阀过热度都不稳定是什么原因
发表于 2015-9-17 15:28:37 | 显示全部楼层
我最讨厌这样了,什么K不K的!像个浑身都是“理论派”一样,温度有温度的说法,刚注册论坛发第一个帖子就这种口气,我离远点,攀不起!
发表于 2015-9-17 23:46:03 | 显示全部楼层
不知道楼主是哪儿的,用开氏,这里都是用摄氏度,也许我老土了掉渣了
发表于 2015-9-18 14:34:04 来自手机 | 显示全部楼层
等我有空去给大家换算一下,,先把酱油买回家再说