今天一麻辣火锅店老板送来一台798L的大冰柜不制冷,经打压后,确定高压漏了,找到漏点后抽空加F,4档试机1小时,温度-18度停机,-13度开机,发现有2个问题。

1,停机后,回气管结霜,开机后约10多秒后化霜迅速。有必要再放点F不。
2,停机后自动开机,时间隔只有20分钟不到。这个对压机影响大不。

请高手些指点哈。谢谢。
IMG_20150915_165822.jpg
IMG_20150915_165839.jpg
IMG_20150915_165856.jpg
发表于 2015-9-15 21:52:55 | 显示全部楼层
停机回气结霜没事的,只要四档左右停机正常就行,压机启停频繁是因为里面温度还不行。
发表于 2015-9-15 21:53:33 来自手机 | 显示全部楼层
交用户吧,这种冰柜回温快点,还有就是你只是试机,里面是空的回温相比较也会快点
发表于 2015-9-15 21:58:53 来自手机 | 显示全部楼层
会走会停;基本没问题
发表于 2015-9-15 22:01:24 | 显示全部楼层
没啥大问题
发表于 2015-9-15 22:15:40 | 显示全部楼层
学习一下谢谢
发表于 2015-9-15 22:40:10 | 显示全部楼层
回管启动是结霜正常,十几二十秒化了就行,这种柜子保温不好,启停机比较频繁,没事的
发表于 2015-9-15 22:41:19 | 显示全部楼层
已经修好了,可以交货了
发表于 2015-9-15 22:49:51 | 显示全部楼层
只要停大于开的时间多些,压机有自冷却的时间应该没问题。
发表于 2015-9-15 23:08:53 | 显示全部楼层
把回气管用空调保温管包扎,只要不滴水就行。