修好发电机,测好对地(机壳)绝缘良好下。三相发电机发电时。测对外壳电压,无外接任何设备及负载,大多时三相U,v,W,对外壳用万用表测都是二百二十伏左右,但是有时发現有些发电机三相对地(外壳)电压几乎没有电压,不知什么原理,有些困惑,望师傅们指导下,是什么原理。
发表于 2015-9-14 23:46:54 | 显示全部楼层
绕组分布电容的大小的问题,分布电容大就能测出电压来,绝缘厚分布电容小就测不出电压来,当然跟你用的表的灵敏度也有很大关系,灵敏度高的表就测出来了,灵敏度低的表就测不出来。
发表于 2015-9-15 07:05:58 | 显示全部楼层
同一规格的绝缘材料,同一摇表测的结果是否一样。