电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8235|回复: 22

23千瓦化霜线三相四线用多粗线

[复制链接]
发表于 2015-9-14 20:10:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
23千瓦化霜三火1零6平方线够不
发表于 2015-9-14 20:21:44 | 显示全部楼层
不能低于10平方
发表于 2015-9-14 20:22:24 | 显示全部楼层
应该差不多吧,还要看你的接线方式
发表于 2015-9-14 20:25:09 | 显示全部楼层
余量放大一点,算一下电流。
发表于 2015-9-14 20:29:56 | 显示全部楼层
不小于10平方厘米就安全
发表于 2015-9-14 20:32:17 | 显示全部楼层
23kw阻性负载,46A。6平方铜线,50A*0。8*0.9=36  不够,铜线10平方,铝线16平方
发表于 2015-9-14 20:41:55 | 显示全部楼层
cj50 发表于 2015-9-14 20:32
23kw阻性负载,46A。6平方铜线,50A*0。8*0.9=36  不够,铜线10平方,铝线16平方

6楼说的很好。赞一个。
发表于 2015-9-14 20:53:04 | 显示全部楼层
23KW 分部到3相阻性负载  平均每相 7.7KW

每相电阻为 220*220/7700=6.29欧姆;

星型接法每相电流为7700/220=35A
角型接法每相电流为380/9.43=40.28A

6平方的铜电缆 可以按照电工计算口诀10下五十上2进行计算  也就是 6*5*0.8*0.9=21.6A  明显不够  应该用10平方的
发表于 2015-9-14 20:55:28 | 显示全部楼层
3相6平的线可以,我6平方的线带过30KW
发表于 2015-9-14 20:56:16 | 显示全部楼层
hankaifeng 发表于 2015-9-14 20:53
23KW 分部到3相阻性负载  平均每相 7.7KW

每相电阻为 220*220/7700=6.29欧姆;

理论归理论,现实归现实