楼主: zcc1

冰柜盘管总是冰堵.请大家指教

[复制链接]
发表于 2015-9-12 13:16:35 | 显示全部楼层
冰柜换管子了,可以排除是管子里含有水份了,高压里面可以用氮气吹或都用制冷剂顶也行,高压也处理完了、最后加热压机,把压机油倒出重新换新。要多换两遍,搞好后换个干过,基本就不会再出现冰堵了。这只针对冰堵,脏堵另说
发表于 2015-9-12 13:32:44 | 显示全部楼层
建议,将压缩机至于真空环境下加温保持真空一小时左右 , 然后管道用10公斤压力干燥气体,吹5分钟 。高低压要分开吹,虽然冰堵当场可以治愈 但工作十几天后建议再次更换,《加强三花过滤器》。不然半年以后有脏堵的可能。。
发表于 2015-9-12 13:40:44 | 显示全部楼层
冰堵严重的压缩机必须当天治愈 ,否则 压缩机寿命将受影响。
发表于 2015-9-12 13:41:01 | 显示全部楼层
路过,,学习了
发表于 2015-9-12 14:53:30 | 显示全部楼层
和用户沟通换压缩机
 楼主| 发表于 2015-9-12 18:31:09 | 显示全部楼层
冰堵现在解决了------抽空高压端.同时加热过滤器.然后加制冷剂运转.堵了再重复.第三次终于抽不出水汽了.
发表于 2015-9-12 19:39:07 | 显示全部楼层
你们能不能研究一下氟利昂和水分离 我已实验成功 在过滤器接一块表 接抽真空泵(压缩机改的)的低压端 真空泵的高压端接工艺口的低压表上 先排除真空泵的空气 再打开高压表经过真空泵回到压缩机里循环 进入真空泵里的氟由液体出来便气体进压缩机 而水呢进真空泵不能变气体出去留在真空泵里了百试百灵
发表于 2015-9-12 21:09:38 | 显示全部楼层
压缩机加热以后把油换掉 肯定就可以了
发表于 2015-9-12 21:32:06 来自手机 | 显示全部楼层
直接换压缩机油,在用冷库过滤器吸下百分百好
 楼主| 发表于 2015-9-12 22:56:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 zcc1 于 2015-9-12 22:58 编辑
anlidongde 发表于 2015-9-12 19:39
你们能不能研究一下氟利昂和水分离 我已实验成功 在过滤器接一块表 接抽真空泵(压缩机改的)的低压端 真空 ...


李代桃僵.反向并联一个压缩机来替死..-----是这样吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 03:51 , Processed in 0.053859 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表