冰柜盘管总是冰堵.请大家指教

[复制链接]
发表于 2015-9-12 11:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这次新挂的内蒸发片,第一次冰堵了,切下过滤器,堵住高压端,用焊枪烤红过滤器,在用600A吹一下.过滤器出口水汽在钳子上凝结了一点水.用电磁炉加热压缩机到烫手后设定保温.边加热边抽真空一小时.用600A灌入系统,再吹了一下高压.接回过滤器.抽空半小时.试机.........直接失败..低压管刚结霜半米长.就化了.又堵.......
第二次切下过滤器买了个冰柜过滤器换上,接上高压前依旧用焊枪烧红,用600A吹了下.钳子上凝结的水也有一点点.大概是第一次的一半.------这是新过滤器-------在此抽空试机,,,,,故障依旧.....还是冰不到半米就堵.....
第三次.再换个过滤器.在毛细管端并联个压力表.这样要怎么样才能排出水分???
20150912_110044.jpg

发表于 2015-9-12 11:54:16 | 显示全部楼层
高低压多要抽真空,,,,,,,,
发表于 2015-9-12 11:58:35 | 显示全部楼层
搞个冷库过滤器就是啊,论坛里面前辈有分享,去看看
发表于 2015-9-12 12:00:48 | 显示全部楼层
这个压缩机要换油吧
发表于 2015-9-12 12:00:54 | 显示全部楼层
既然是重新盘的管子,把管子全部断开,分段吹,另外用600a吹,那得多少制冷剂啊。压缩机加热以后把油换掉。
发表于 2015-9-12 12:12:08 | 显示全部楼层
你的表是不是接反了?

不要急着换过滤器,过滤器吸收水分也是要时间的,冰堵时断电用电吹风吹毛细管出口处,等压力平衡了再重新插电工作,一直这样循环操作,直到能降到零下几度才冰堵时再换过滤器就行了,割开换下的过滤器你会发现里面全是水,你这样堵了就换过滤器不行,不信你割开换下的过滤器看看,里面根本没有吸水
发表于 2015-9-12 12:26:02 | 显示全部楼层
我做过像6楼说的,换4次过滤器可以用。现在还有两台开机一会就堵了,不想搞了,搞的好也亏本了
发表于 2015-9-12 12:26:27 | 显示全部楼层
有可能是脏堵!一般不要烤压缩机,现在只能换过滤器到没有。打压进去吹后换,另外,微堵时不要马上搞定,过几天,反复启动压缩机来除湿。这是个慢活。
发表于 2015-9-12 12:51:44 | 显示全部楼层
管路有水,不搞干净还得堵
发表于 2015-9-12 13:16:19 | 显示全部楼层
抽空的时候冷冻室也得加热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 03:53 , Processed in 0.062738 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表