冷库试机高压管微热低压管微凉维修求助

[复制链接]
发表于 2015-9-12 10:23:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 小小的船 于 2015-9-12 11:29 编辑

此冷库闲置数年来用,现在试机高压管微热低压管微凉,判断为缺氟。50立方+50立方,现在想把其中一个50立方微冻的去掉,只留那个冷冻的。直冷的。我想问一下,高低压力该是多少?加R12还是R22,铭牌是R22    R502。大约加多少氟?还要改接16寸1O米长铜管,又该如何收费呢?我是冷库维修新手,问题有点多,希望大家多指教。 20150912_111219.jpg 20150912_111117.jpg 20150912_111152.jpg 20150912_111205.jpg 20150912_111058.jpg
发表于 2015-9-12 10:45:00 | 显示全部楼层
把微冻那个膨胀阀关掉用压缩机把这个库的制冷剂全部吸空然后把这个库的吸气阀关闭就OK了。这样吸回的制冷剂也许就可以够那个冷冻的用了,要是不够再补一些就可以了。不知道回答的又用没有。
 楼主| 发表于 2015-9-12 10:51:52 | 显示全部楼层
bayila1964 发表于 2015-9-12 10:45
把微冻那个膨胀阀关掉用压缩机把这个库的制冷剂全部吸空然后把这个库的吸气阀关闭就OK了。这样吸回的制冷剂 ...

谢谢回复,他是串联的中间没有任何阀门,只能改管,抽空重新加。
发表于 2015-9-12 16:29:39 | 显示全部楼层
小小的船 发表于 2015-9-12 10:51
谢谢回复,他是串联的中间没有任何阀门,只能改管,抽空重新加。

肯定是加R22制冷剂,加R12的话,制冷量将减小60%左右。高低压压力是根据环温(风冷式冷凝器)和库温而变化的,没有固定的压力值。
制冷剂的加注量,如有供液视液镜,加至视液镜刚消除泡沫为准;如果没有视液镜,加注至低压压力与当时库温下的蒸发温度的对应压力相接近为准。
 楼主| 发表于 2015-9-12 18:27:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-9-12 16:29
肯定是加R22制冷剂,加R12的话,制冷量将减小60%左右。高低压压力是根据环温(风冷式冷凝器)和库温而变 ...

感谢荣昌师傅的热情回帖,我也经常看你的文章,受益匪浅!
发表于 2015-9-13 00:13:24 | 显示全部楼层
低压压力表坏掉了?还是电磁阀没有打开?指针都到负压了!
串联蒸发管路必须更改,来匹配这台5匹的压缩机,要不然问题将会多多,报价维修之前,还要检查相应的阀件是否完好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 09:44 , Processed in 0.069573 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表