电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: dm430

又一个冷库降温慢,求解。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-9-12 14:35:36 | 显示全部楼层
冷风机安装位置正确,背部离墙50厘米,风扇转向正确
发表于 2015-9-12 15:55:02 | 显示全部楼层
dm430 发表于 2015-9-12 07:40
膨胀阀是外平衡的

膨胀阀是这个型号吗  N R F5 H  压缩机制冷量1700*15=26000W  DD80冷风机名义制冷量15000W*2=30000W 就按照书上说的蒸发冷量损失 也有28500W的制冷量   如果是我给你说的这个膨胀阀,那就是膨胀阀太大了,这个膨胀阀一个都17.6KW*2=35.2KW
QQ图片999999.png
发表于 2015-9-12 16:04:47 | 显示全部楼层
化霜。间各太长。膨胀阀小
发表于 2015-9-12 16:45:31 | 显示全部楼层
dm430 发表于 2015-9-12 07:56
冷风机和机组链接管路有15米长,制冷剂加由10KG左右

开始运行和运行中的现象就不正常。首先,运行中压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得结霜(冰)!开始运行时,库温还在0度以上,系统的任何部位,都不得有结霜现象出现!
膨胀阀的调节杆应处中间位置上,运行中不得随意调动!
以上三个感叹号就是三个准则,必须遵守。
先把膨胀阀的调节杆调至中间位置上,让压缩机上的霜(冰)全部融化掉,待压缩机运转正常后,然后再根据系统的各项工况的反应作出判断及调整。
发表于 2015-9-12 20:56:24 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-9-12 16:45
开始运行和运行中的现象就不正常。首先,运行中压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得结霜(冰)!开 ...

荣昌老师  您是说所有的冷库在零度以上工作时系统的任何部位都是不能结霜还是只是风冷的冷库才有这样的现象? 如果是这样那在冷库里面打倒多少度的情况下膨胀阀才能呈现45度角结霜现象?
发表于 2015-9-12 23:15:24 | 显示全部楼层
按提供的所有参数来分析,15匹谷轮-7C/45C的工况,制冷量大概在28KW的样子,DD80冷风机14900W,按库温0度修正后17000W,两台合计34千瓦,冷风机偏大一些了;两个5冷吨的上恒膨胀阀对于设计的工况不会小,投桃报李提供的是标准工况的测试数据。
再考虑连接管道15米,冷风机偏大,系统压损过大的情况下,5冷吨还需要调节(开大)
最后的压力参数11公斤高压,1公斤低压,环境温度18度,明显是有问题的
1、先调节膨胀阀1/2圈(逆时针)
2、供液管路的分液是否均匀布置?回气管路是否均匀布置?还包括回气管的大小?
3、压缩机运行电流24A是在库温偏高的时候测得,库温0.6度的时候应该远低于24A;
4、11公分的混凝土基层,库温初次不要降得过低,最好保持10度左右,时间长一些,对基层起保护;
综合分析,应该是供液不均导致的结果,制冷剂添加量10公斤,不会是加注过多的特征,分液不均造成单台冷风机供液过多,压缩机湿冲程,压力明显降低;查系统的配管问题
发表于 2015-9-12 23:22:39 | 显示全部楼层
上述中上恒膨胀阀的参数修正比对丹佛斯参数,参数为大致参数,偏差不会太大!
https://www.dzdu.com/thread-454802-1-1.html
http://wenku.baidu.com/view/55fcebd86f1aff00bed51ef4.html
发表于 2015-9-13 06:03:29 | 显示全部楼层
鄧邵 发表于 2015-9-12 20:56
荣昌老师  您是说所有的冷库在零度以上工作时系统的任何部位都是不能结霜还是只是风冷的冷库才有这样的现 ...

当然是指所有的冷库系统啰。只有当库温到达0度以下时,最先开始结霜的是膨胀阀的出口管,然后延长到蒸发器,在蒸发器全部结满霜后,最后才是结霜到回气管,直到压缩机的吸气阀为止。当全部结霜后,膨胀阀阀体的结霜才呈45°角,一般都要在库温达到-5度以后才能实现。
发表于 2015-9-13 20:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
化霜周期,化霜时间怎样,加热管正常吗?
 楼主| 发表于 2015-9-17 20:35:31 | 显示全部楼层
这几天忙,今天下午又去调试,综合大家的建议,首先逆时针调节膨胀阀半圈,然后调整化霜时间5小时一次,每次化霜10分钟,开机一个半小时从15度降到0度,此时低压2KG,高压14.5KG,环境温度23度,低压截止阀不上霜是水珠,考虑地坪10CM的厚度并且没干透含有很大是潮气还要吸收很大的热量,湿度大所以冷风机就容易结霜。今晚机器运行一宿,明天上午我在去看看效果。另外膨胀阀的出口在库温15度开始制冷时就45度结霜了,不是荣老师所说的高温状态任何部位都不结霜。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 09:40 , Processed in 0.060940 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.