又一个冷库降温慢,求解。

[复制链接]
发表于 2015-9-12 07:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新装一个350立方米高温库,库温要求0度,经一夜的运行由20度才降到0.6度。配置如下,沈阳谷轮15P机组,DD80冷风机两个,两个F5上恒膨胀阀,制冷剂R22,今早去看,库温0.6度,低压1KG,  高压11KG  压机机体大面积结冰,环境温度18度,库内冷风机结霜严重。开始制冷时膨胀阀出口就45度结霜,库温10度时高压14KG,低压2.5KG 环境温度20度,聚氨酯库板10cm厚 ,库地面在库板上有11CM后的水泥地坪,师傅们看看是哪里的问题。
 楼主| 发表于 2015-9-12 07:38:18 | 显示全部楼层
压机运行电流24A正常
 楼主| 发表于 2015-9-12 07:40:31 | 显示全部楼层
膨胀阀是外平衡的
 楼主| 发表于 2015-9-12 07:42:08 | 显示全部楼层
机组是风冷的
发表于 2015-9-12 07:45:57 | 显示全部楼层
风力是否太小不足以吹散冷气,氟利昂是否有点过多了,如你所说蒸发器大量结冰,结冰后冷气很难散发出来,影响效果
 楼主| 发表于 2015-9-12 07:56:56 | 显示全部楼层
冷风机和机组链接管路有15米长,制冷剂加由10KG左右
发表于 2015-9-12 07:57:53 | 显示全部楼层
膨胀阀调大的
发表于 2015-9-12 08:15:49 | 显示全部楼层
如果是风冷机,哪有可能是出风量不够或风机反转,那样蒸发器才会出现结霜
发表于 2015-9-12 08:32:46 来自手机 | 显示全部楼层
没开电化霜吗?还有冷风机安装位置是否合理。保鲜库也是要化霜的。还有你库温10度的时候。低压2.5公斤明早低了。先把霜化干净再说吧。350立方用15匹机器降温应该很快的
发表于 2015-9-12 08:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
还有一种可能就是你买的冷风机卖设备的严重虚标蒸发面积了