奇怪的制冷系统,有兴趣的师傅进来看看

[复制链接]
发表于 2015-9-11 00:17:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冰机的制冷管路走向图,师傅们分析下它的工作过程,在下实在搞不懂。
风冷的,冷凝器被我拆了,包黑胶布的两根铜管就是接冷凝器的。
蒸发盘安装在背面。404A的制冷剂,膨胀阀已经换新的。
现在的现象是,加氟运行一两个制冰周期(能出冰,20分钟左右出一块冰。),高低压都降低,后制冷效果差。
液态制冷剂加注,运行时低压3.2Kg,高压17Kg左右,两个制冰周期后,低压降到2.5左右,高压15左右,就都上不去了,膨胀阀出口结冰。
IMG_20150910_142613.jpg
IMG_20150910_142921.jpg
IMG_20150910_142855.jpg
发表于 2015-9-11 01:19:14 | 显示全部楼层
我没修过这个。。不过万变不离其宗。。这明显是堵的节奏!
发表于 2015-9-11 04:46:38 | 显示全部楼层
是不是原来的制冷剂含水量太多了,又或是进了太多空气........
发表于 2015-9-11 08:19:28 | 显示全部楼层
随温度降低,压力变低是正常的。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
乌海宇翔 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2015-9-11 08:40:09 | 显示全部楼层
压力变低是正常
 楼主| 发表于 2015-9-11 08:42:57 来自手机 | 显示全部楼层
欣荣家电维修 发表于 2015-9-11 08:19
随温度降低,压力变低是正常的。

第二个制冰周期和第一个制冰周期压力明显下降。
 楼主| 发表于 2015-9-11 08:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
色环电容 发表于 2015-9-11 08:40
压力变低是正常

我知道随着温度的下降,压力下降是正常的。但同样的制冰周期压力却不同。
 楼主| 发表于 2015-9-11 08:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
gggganvtk 发表于 2015-9-11 01:19
我没修过这个。。不过万变不离其宗。。这明显是堵的节奏!

那应该堵在什么位置呢?是什么堵呢?系统吹过不脏,膨胀阀换的新的,会冰堵?
发表于 2015-9-11 08:59:55 | 显示全部楼层
接一个过滤器,运行一下,看一下干燥剂。
 楼主| 发表于 2015-9-11 10:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
魏金州 发表于 2015-9-11 08:59
接一个过滤器,运行一下,看一下干燥剂。

请问哪种过滤器可以看到干燥剂。我用的是艾默生EK052的,看不到。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 01:50 , Processed in 0.070720 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表