一青岛压缩机烧了,其压缩机是134的,制冷量320w左右,我现在手头只有一台制冷量为270w的r406压缩机,请问可以代换吗?毛细管需要改动吗?
发表于 2015-9-8 18:05:54 | 显示全部楼层
可以,毛细管不要动。
发表于 2015-9-8 18:08:25 | 显示全部楼层
放心代换吧
发表于 2015-9-8 18:09:14 来自手机 | 显示全部楼层
可以没问题
 楼主| 发表于 2015-9-8 18:11:34 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-9-8 18:05
可以,毛细管不要动。

制冷量小了50,确定没有问题吗?
 楼主| 发表于 2015-9-8 18:13:11 来自手机 | 显示全部楼层
乔义维修部 发表于 2015-9-8 18:09
可以没问题

我加的是r12的制冷剂
 楼主| 发表于 2015-9-8 18:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
乔义维修部 发表于 2015-9-8 18:09
可以没问题

现在制冷剂加到了0.05mpa,开了半个小时压缩机就很烫了,不知道行不行啊,室温大概32度!
发表于 2015-9-8 18:17:47 | 显示全部楼层
家电未修 发表于 2015-9-8 18:11
制冷量小了50,确定没有问题吗?

没问题的。
 楼主| 发表于 2015-9-8 18:25:53 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-9-8 18:17
没问题的。

但是我加的是12的制冷剂,现在加到0.08mpa了,开了半个小时,只有三分之一的管道结霜啊,不知道行不行,这个制冷剂不能加超过0.1mpa吧?
发表于 2015-9-8 18:58:48 | 显示全部楼层
劜沸不能超过0.08mpa.多了压缩机会坏的.