一个难题,一台20匹冷水机加雪种,回气管压力都起不来,向各位前辈求教!

[复制链接]
发表于 2015-9-7 20:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   今天修一台20匹的冷水机,两个三菱压缩机都坏了,从厂里另外两台闲置的冷水机上拆了两个压缩机换上,然后分别抽真空,加雪种,一个压缩机系统加雪种回气压力很快就就达到0.4MPa,电流12.56A,热力彭胀阀和热力彭胀阀的出口结有水珠,制冷OK。另一个加了很多雪种(比第一个系统多),不管怎么加,回气压力都是在0.1MPa左右,电流8.89A,并且热力彭胀阀和热力彭胀阀的出口都结很厚霜,停机后低压压力表上升很慢,很慢!请教下各位老师们,这到底是热力彭胀阀有问题,还是压缩机有问题?
发表于 2015-9-7 20:50:42 | 显示全部楼层
膨胀阀堵了。你换压缩机都不更换过滤器吗?
发表于 2015-9-7 20:51:52 | 显示全部楼层
原因不是压缩机引起的
发表于 2015-9-7 21:00:11 | 显示全部楼层
兄弟膨胀阀和过滤器一起换了吧 不然浪费氟利昂
发表于 2015-9-7 21:18:14 | 显示全部楼层
膨胀阀故障的几率很大。。重点怀疑。。。
 楼主| 发表于 2015-9-7 22:01:30 | 显示全部楼层
过滤器都换过了,高、低压(高压1.25MPa,低压只有0.1MPa)都起不来,高压管温度度比正常工作的那个台要高。加雪种也加到心痛啊,
发表于 2015-9-7 22:51:43 | 显示全部楼层
明显的膨胀阀脏堵故障,回气都是过热蒸汽,排气出口温度肯定高,但回气压力低,说明经过膨胀阀的液态冷媒流量小,且膨胀阀结霜,这就是最好的故障指向啊
发表于 2015-9-7 22:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
什么样的膨胀阀?膨胀阀的开启度多少?正常应该在中间位置!
发表于 2015-9-8 12:41:02 | 显示全部楼层
膨胀阀堵了,膨胀阀不能结很厚的霜,只能45度
发表于 2015-9-9 23:28:06 | 显示全部楼层
过滤器后结露、结霜就换过滤器,过滤器后不结露、结霜考虑膨胀阀感温包漏气