楼主: 常来看看

冷库降温慢是什么原因?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-9-8 12:42:40 | 显示全部楼层
coolforest 发表于 2015-9-8 12:34
你现在是高低压都很高,应该检查如果过热度低,过冷度高,运转电流高,那应该就是制冷剂太多,要不然就是膨 ...

0.1mp的压力高吗,我还觉得低了,库温不到0度,运转电流也不高,三相电,电流3.6A。加制冷剂R22,2公斤左右,感温包固定在回气管11点处(16mm的管径)
发表于 2015-9-8 12:43:54 | 显示全部楼层
常来看看 发表于 2015-9-8 12:35
版主,低压1.几就是1.0Bar(0.1MP)以上,16就是16Bar,温度28单位自然是度。

低压偏低回气管还结霜阀芯换成3#的
发表于 2015-9-8 12:50:24 | 显示全部楼层
coolforest 发表于 2015-9-8 12:34
你现在是高低压都很高,应该检查如果过热度低,过冷度高,运转电流高,那应该就是制冷剂太多,要不然就是膨 ...

低压都1.几了还高啊,偏低了吧
发表于 2015-9-8 12:58:15 | 显示全部楼层
常来看看 发表于 2015-9-8 12:42
0.1mp的压力高吗,我还觉得低了,库温不到0度,运转电流也不高,三相电,电流3.6A。加制冷剂R22,2公斤左 ...

你之前没有写压力单位,我在国外都是用PSI,就用百度换一下单位所以搞错了
发表于 2015-9-8 12:59:05 | 显示全部楼层
easydq 发表于 2015-9-8 12:50
低压都1.几了还高啊,偏低了吧

楼主没写单位,搞错了
发表于 2015-9-8 13:56:05 | 显示全部楼层
3P机组首先蒸发温度-10度 制冷量有4000W 配丹弗斯膨胀阀内平衡2号芯3500W稍微开大一点点,温度降不下来,你调整过膨胀阀没? 如果调整过,就吧膨胀阀调中间位置    从28度3个小时降温到4度,是空库 还是里面有东西? 内风机是DD系列还是DL系列?   配DL20风机制冷量   DD20  参考数据
发表于 2015-9-8 14:00:34 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-9-8 12:43
低压偏低回气管还结霜阀芯换成3#的

他要求是-4-1度 蒸发温度不能设计-5度吧,应该是-10度吧?  3号芯5.2KW 怎么能行?我在怀疑是不是里面有货拉温度才慢的 版主你怎么看呢?
发表于 2015-9-8 14:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
不太懂看师傅解答。
 楼主| 发表于 2015-9-10 11:59:18 | 显示全部楼层
都怪我没说清,又在外地,一些数据也是凭记忆的,是空库。制冷机型号和冷风机型号也没记录下来,害的各位热心朋友在这瞎子摸象。在这里向各位抱歉。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 12:57 , Processed in 0.053387 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表