电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5446|回复: 18

冷库降温慢是什么原因?

[复制链接]
发表于 2015-9-7 11:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
版主及师傅们看看这个冷库降温慢:一数年停用的冷库要重新启用,是3*4*2.5的中温库,设定温度-4到1°,冷风机是个三个风机的12进16出,主机为3匹。经查系统无氟,膨胀阀破掉,再线路被老鼠全咬了,先查电控,接好线路,(拆掉膨胀阀),开机高压管无气体排出,经查,供液电磁阀线圈开路,更换电控正常。膨胀阀无原型号,选丹佛斯10进12出膨胀阀,2号阀芯,排空充注R22,开机降温慢。3小时从28降到4度,目前情况是高压16(环温28),低压1.几,膨胀阀开始结霜,回气管也结霜,但摸冷风机背后蒸发器翅片还是干燥的,不知是膨胀阀阀芯选择问题还是其他什么问题,高手们提供一下思路。
发表于 2015-9-7 12:08:52 | 显示全部楼层
好像没换干燥过滤器,这个一定要换!
发表于 2015-9-7 19:33:06 | 显示全部楼层
压力看不懂  
发表于 2015-9-7 19:57:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-7 20:03 编辑

虽说都是来求助解决问题的,但普遍都是架子不小,起码是对人不尊重。都是压力不写单位;或者不把问题介绍完整清楚,不说什么制冷剂,不说制冷温度,不说高低压压力等等。你跟帖要求他提供这些,可他不理你那一套,不当一回事,就像挤牙膏。你问一整套,他却答你一两句,让你哭笑不得!我不是说本楼主,但今天就碰到几次了,非常气人!!!https://www.dzdu.com/thread-520569-1-1.html
我再三忍怒,你就是跟帖几次,他还是说不完整。我最讨厌这种人!!!他看不人起,我还不理那一套!今后遇到这种情况,大家都不要理他!!!
发表于 2015-9-7 23:02:26 | 显示全部楼层
3*4*2.5,用丹佛斯2号?我也是醉了。。。
发表于 2015-9-7 23:43:39 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-9-8 12:32:12 | 显示全部楼层
蓝衣骑士 发表于 2015-9-7 12:08
好像没换干燥过滤器,这个一定要换!

没有干过,主机是个和空调外机一样的机组。谢谢
发表于 2015-9-8 12:34:04 | 显示全部楼层
你现在是高低压都很高,应该检查如果过热度低,过冷度高,运转电流高,那应该就是制冷剂太多,要不然就是膨胀阀感温包放的位置不对或者不牢固
 楼主| 发表于 2015-9-8 12:35:20 | 显示全部楼层

版主,低压1.几就是1.0Bar(0.1MP)以上,16就是16Bar,温度28单位自然是度。
 楼主| 发表于 2015-9-8 12:36:17 | 显示全部楼层
蒋二哥 发表于 2015-9-7 23:02
3*4*2.5,用丹佛斯2号?我也是醉了。。。

是经销商推荐的,愿闻高见。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 12:57 , Processed in 0.068996 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有