请教这个冷库配多大的膨胀阀。

[复制链接]
发表于 2015-9-7 00:46:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个10平米冷库,高2.7米,用甲方原来的一台5匹全封闭泰康机器冷凝器40平米,蒸发器也是甲方的旧的是DD30的。每天出入库量不大只是饭店用,要求零下18℃。如果用丹弗斯外平衡的阀要配多大的阀芯啊?请指教!
发表于 2015-9-7 05:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
用丹弗斯外平衡4号阀芯
 楼主| 发表于 2015-9-7 13:01:18 来自手机 | 显示全部楼层
库体还没做,冷库放在三楼客户要做避水,先扑了油毡,第一次搞这个,我的天我这以后可以做防水了。
发表于 2015-9-9 23:35:15 | 显示全部楼层
TEX2阀体+3#芯
发表于 2015-9-10 14:31:55 | 显示全部楼层
外平衡4号芯  内平衡2号芯, 稍微开大一点点
 楼主| 发表于 2015-9-11 14:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
冷库已经装完了,用的内平衡的膨胀阀,那种大阀体的,我感觉小阀体的故障率多容易坏就没用。零上20℃到零下18℃用了20分钟搞定。膨胀阀4号的,高压13公斤低压3公斤(在零上10℃的压力)手机我还没整明白怎么上图就不上了,谢谢各位师傅
发表于 2015-9-11 16:48:10 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-9-10 14:31
外平衡4号芯  内平衡2号芯, 稍微开大一点点

你这么用,差距也忒大了点
发表于 2015-9-11 16:50:55 | 显示全部楼层
天宇制冷123 发表于 2015-9-11 14:50
冷库已经装完了,用的内平衡的膨胀阀,那种大阀体的,我感觉小阀体的故障率多容易坏就没用。零上20℃到零下 ...

大阀体,不是丹佛斯的?
发表于 2015-9-11 16:54:05 | 显示全部楼层
天宇制冷123 发表于 2015-9-11 14:50
冷库已经装完了,用的内平衡的膨胀阀,那种大阀体的,我感觉小阀体的故障率多容易坏就没用。零上20℃到零下 ...

把膨胀阀的品牌和型号告知一下?
发表于 2015-9-11 17:55:56 | 显示全部楼层
降温速度况且不说,单单你充氟利昂的速度可够快的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 09:52 , Processed in 0.061646 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表