分体的空调安装

[复制链接]
发表于 2015-9-6 18:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金币
各位大侠。我现在有一个问题,就是一拖三的分体空调。外机放在6楼顶上。内机是一楼用的。楼高每层3米。希望知道这样排管的。和需要注意的事

发表于 2015-9-6 18:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
管路太长,效果不好,空凋几匹的
 楼主| 发表于 2015-9-6 18:49:12 | 显示全部楼层
是3匹的LG的冷暖空调
发表于 2015-9-6 18:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
是什么空凋,挂机,柜机,还是风管机,还是吸顶机
发表于 2015-9-6 18:52:27 | 显示全部楼层
效果会打折扣的
发表于 2015-9-6 19:06:05 | 显示全部楼层
注意:要在管路每隔8米做1个回油弯
发表于 2015-9-6 19:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
俺村就俺帅 发表于 2015-9-6 19:06
注意:要在管路每隔8米做1个回油弯

落差这么大,回油弯也管不了用了,管路还这么长。弄油用的什么冷冻油,抽空管路提前加一纸杯进去吧。
发表于 2015-9-6 19:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
冯唐易老 发表于 2015-9-6 19:11
落差这么大,回油弯也管不了用了,管路还这么长。弄油用的什么冷冻油,抽空管路提前加一纸杯进去吧。

加的油跟原机的油不一样有什么后果?
发表于 2015-9-6 19:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
没试过啊,有的有副作用,有的没事。有加过一台,不是一样的油,加进去压缩加声音变了,但没挂掉,感觉应该弊大于利。
发表于 2015-9-6 19:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
给你试验R134a冷冻油与R12冷冻油混合结果吧,这几天闲得蛋疼啊。