楼主: 孙胜乐

麦克维尔空调fo故障

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-9-6 14:42:47 | 显示全部楼层
冯唐易老 发表于 2015-9-6 14:40
原版什么问题?网上淘的板子出问题的也不多。fO什么故障可以百度一下。

百度了,说是程序错误
,考虑是不是板子不匹配啊?
发表于 2015-9-6 14:46:03 | 显示全部楼层
冯唐易老 发表于 2015-9-6 14:40
原版什么问题?网上淘的板子出问题的也不多。fO什么故障可以百度一下。

FO一般是数据错误!也就是我们说的存储器故障!
发表于 2015-9-6 14:48:30 | 显示全部楼层
孙胜乐 发表于 2015-9-6 14:31
那个是存储器啊,帮忙指导一下,谢谢啊

板子背面位号IC4就是24CXX存储器了 你要注意,麦克维尔好多机器分内外板子!这种板子一般是5P吸顶机常用的板子!这个板子故障率不是很高,很少看到严重损坏的,大多数是开关电源输出电压不稳定!
 楼主| 发表于 2015-9-6 14:52:09 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2015-9-6 14:46
FO一般是数据错误!也就是我们说的存储器故障!

意思就是内外机板子不匹配,是不是这意思
 楼主| 发表于 2015-9-6 14:56:41 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2015-9-6 14:48
板子背面位号IC4就是24CXX存储器了 你要注意,麦克维尔好多机器分内外板子!这种板子一般是5P吸顶机常用 ...

空调主线连电,零线连380了,内机板子烧了,意思我现在想法维修板子啊???
 楼主| 发表于 2015-9-6 15:00:22 | 显示全部楼层
孙胜乐 发表于 2015-9-6 14:56
空调主线连电,零线连380了,内机板子烧了,意思我现在想法维修板子啊???

我现在有2个方法,一是把原装板子烧坏的件全部换掉,2,把原装板子的存储器换到从淘宝买回来的板子上,对不对???
发表于 2015-9-6 15:08:46 | 显示全部楼层
孙胜乐 发表于 2015-9-6 14:56
空调主线连电,零线连380了,内机板子烧了,意思我现在想法维修板子啊???

这个故障很简单啊!无非就是开关电源损坏而已!来来来,我给你看这个电源的图纸里就明白了

发表于 2015-9-6 15:11:49 | 显示全部楼层
未标题.pdf (1.27 MB, 下载次数: 36)
 楼主| 发表于 2015-9-6 15:23:38 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2015-9-6 15:08
这个故障很简单啊!无非就是开关电源损坏而已!来来来,我给你看这个电源的图纸里就明白了

现在开机外机工作,内机不工作,板子我拆下来了,现在保险管,保险管旁边的压敏电阻,还有那紧挨这的那个方的都烧坏了,现在就换他们
 楼主| 发表于 2015-9-6 15:28:01 | 显示全部楼层

谢谢啊师傅,我在研究研究,太谢谢了,等我修好了,告诉你啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 15:36 , Processed in 0.058921 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表