电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5315|回复: 10

春兰除湿机问题

[复制链接]
发表于 2015-9-5 23:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金币
春兰除湿机CFZ6.3B型。上电按手动键开机等几分钟后压机启动了七八秒后 显示面板上唯有的两个灯闪红灯 压机同时跳了。该机有一个管温是在蒸发器管上的,回风口还有一个湿度探头、這两个都量过是好的、显示板、与其他机组相对调换试过还是一样闪两个红灯。拔掉过管温试过是跳一个故障灯的。为什么两个灯都会闪??该机380的、短接可以正常工作,能起保护的的元件也就那么几个呀??会不会是电源方面?连连接线我都测量过了没存在断路短路问题啊。求道友指导。由于该机相关图片过于大没法上传。可以加QQ讨论、谢谢         春兰除湿机CFZ6.3B型                                                      

发表于 2015-9-6 00:35:38 来自手机 | 显示全部楼层
图片图片还是想办法发吧!
发表于 2015-9-6 00:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
既然有其他机器就用换件大法,虽然有点麻烦但算是个好办法!
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:15:54 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2015-9-6 00:51
既然有其他机器就用换件大法,虽然有点麻烦但算是个好办法!

就是因为基本上都换了还是这样
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:39:29 | 显示全部楼层
zhi413540519 发表于 2015-9-6 00:35
图片图片还是想办法发吧!

压缩图片
IMAG0948_副本.jpg

整体外观

整体外观

c

c

湿度探头吧

湿度探头吧

显示板连接插头

显示板连接插头
发表于 2015-9-6 11:32:36 | 显示全部楼层
应该还是温控头的问题  
发表于 2015-9-6 17:01:41 | 显示全部楼层
是不是过流了, 看看有没有过流保护器?
 楼主| 发表于 2015-9-8 00:13:59 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-9-6 17:01
是不是过流了, 看看有没有过流保护器?

有 三百八的其中两条线受电流监测 、我把两条都拆掉了不受监测、还是一样、我现在的疑问是错相了、之前由于面板按键控制不了被他们厂电工直接用线接了接触器的线圈上电就开压机用了好长一段时间了、会不会是相序是错的引起保护、但接触器后被调回了正确的相序所以压机是可以正常工作的、但是受电流监测的其中两条380接触器上端火线我拆过不经过监测了呀?
 楼主| 发表于 2015-9-8 00:20:17 | 显示全部楼层
嘿椒菲亚特 发表于 2015-9-6 11:32
应该还是温控头的问题

替换过两台机的了应该不会
 楼主| 发表于 2015-9-8 00:22:55 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-9-6 17:01
是不是过流了, 看看有没有过流保护器?

该帖子在回复中图片带接触器的图就是了、
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 12:36 , Processed in 0.066999 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表